消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
附录F(规范性) 研磨轮
图F.1为研磨轮,内圈由纸质或布质层压板制成;厚度为13mm±1mm,直径为38mm±2mm,中心为一个直径为
mm的孔,外部包一层肖氏硬度50~55的橡胶层,宽度为13mm±1 mm,厚度为6mm±1mm,用氯丁橡胶胶黏剂粘在研磨轮内圈上,最外层是宽度为13mm±1mm的AP180/3砂布,砂布粘在橡胶轮上,砂布接头处应既不重叠又不离缝。制好的研磨轮的外径应为51mm±2mm,质量为27g±2g。当研磨轮的外包橡胶层硬度超过规定范围时,应予以更换。