防火封堵材料 GB23864-2023
6.2 燃烧性能
6.2.1 阻火包
所用的织物材料按GB/T5455进行试验。
6.2.2 除阻火包外其他防火封堵材料
6.2.2.1 试样
试验样品应具有防火封堵材料的代表性。按GB/T8626要求将样品制成或拼接成250mm×90mm的试件,试件厚度为产品实际厚度,最大厚度不应超过60mm,否则应在背火面切除样品,使其厚度为60mm。
注:阻火包带可通过拼接方式固定于厚度不低于10mm的不燃无机板基材上作为试件。
6.2.2.2 特殊试样
对于非板材类或需成型的产品,如柔性有机堵料、多组分封堵材料、防火密封胶、缝隙封堵材料等,应将其置于模具内,制成尺寸不小于300mm×300mm,厚度为3mm的片材,并在温度为60℃~65℃的烘箱中干燥72h以上,再按GB/T8626要求制成尺寸为250mm×90mm的试件。泡沫封堵材料应在成型的样品上制作试件,试件厚度60mm。
6.2.2.3 试验
按GB/T8626的规定采用表面点火方式进行试验。
目录
上节
下节