防火封堵材料 GB23864-2023
6.1 理化性能
6.1.1 表观密度
6.1.1.1 试验条件
密度测试应在常温条件下进行。
6.1.1.2 试验装置
试验使用仪器设备应满足以下要求:
a)不锈钢容器:内径为φ50mm,高50mm;
b)电子天平:量程大于100g,精度0.1g;
c)电子天平:量程1000g,精度1g;
d)直尺:精度1mm;
e)游标卡尺:精度0.02mm;
f)量筒:1200mL;
g)电热鼓风干燥箱:0℃~200℃。
6.1.1.3 试验程序
6.1.1.3.1 柔性有机堵料、防火密封胶
将防火密封胶或混合均匀的柔性有机堵料放入一个内径为φ50mm、高50mm的不锈钢容器中。用直径为5mm的不锈钢棒插搞,使其充满整个容器,并用不锈钢板将表面抹平,使其上表面与不锈钢容器的上表面处于同一平面。准确称量其质量m2,m2减去不锈钢容器本身的质量m1,即为试样的质量m,精确至0.1g。
将防火密封胶或混合均匀的柔性有机堵料放入一个内径为φ50mm、高50mm的不锈钢容器中。用直径为5mm的不锈钢棒插搞,使其充满整个容器,并用不锈钢板将表面抹平,使其上表面与不锈钢容器的上表面处于同一平面。准确称量其质量m2,m2减去不锈钢容器本身的质量m1,即为试样的质量m,精确至0.1g。
表观密度ρ按公式(1)计算:

式中:
ρ——表观密度,单位为千克每立方米(kg/m³)
m——试样的质量,单位为千克(kg);
υ——不锈钢容器净空体积,单位为立方米(m³)。
试验数据取两次试验结果的算术平均值,取整到(0.1×103)kg/m³。两次试验结果之差不应超过(0.2×103)kg/m³。
6.1.1.3.2 无机堵料、阻火包
将阻火包内装材料放入电热鼓风干燥箱内,在65℃±2℃条件下烘干至恒重。
将阻火包内装材料放入电热鼓风干燥箱内,在65℃±2℃条件下烘干至恒重。
将试样(无机堵料或阻火包内装材料)混合均匀后,缓慢放入量程不小于1200mL的量简中至1000mL左右,轻轻振动量筒,使量简中的试样与刻度线相平,记录下刻度读数υ。
称量空量简的质量和装入试样后的量简质量,两者之差即为试样的质量,精确至0.1g。
表观密度按公式(2)计算:

式中:
ρ——表观密度,单位为千克每立方米(kg/m³)
m——试样的质量,单位为千克(kg);
υ——不锈钢容器净空体积,单位为立方米(m³)。
试验数据取两次试验结果的算术平均值,取整到(0.1×103)kg/m³。两次试验结果之差不应超过(0.2×103)kg/m³。
6.1.1.3.3 阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料、多组分封堵材料
将阻火模块、防火封堵板材或已成型的泡沫封堵材料、多组分封堵材料切割成两个50mm×50mm×20mm的试件(也可以是实际厚度),分别称量其质量,精确至1g,并测量其尺寸,精确至1mm。
表观密度按公式(3)计算:

式中:
ρ——表观密度,单位为千克每立方米(kg/m³)
m——试样的质量,单位为千克(kg);
υ——不锈钢容器净空体积,单位为立方米(m³)。
试验数据取两次试验结果的算术平均值,取整到(0.1×103)kg/m³。两次试验结果之差不应超过(0.2×103)kg/m³。
6.1.1.3.4 阻火包带和缝隙封堵材料
将阻火包带或缝隙封堵材料切割成两个100mm×10mm×2mm的试件(也可以是实际宽度和厚度),分别称量其质量,精确至1g,并测量其尺寸,精确至1mm。
表观密度按公式(4)计算:

式中:
ρ——表观密度,单位为千克每立方米(kg/m³)
m——试样的质量,单位为千克(kg);
υ——不锈钢容器净空体积,单位为立方米(m³)。
试验数据取两次试验结果的算术平均值,取整到(0.1×103)kg/m³。两次试验结果之差不应超过(0.2×103)kg/m³。
6.1.2 抗压强度
6.1.2.1 试样的制备
将调和好的无机堵料倒入规格为62.5mm×40mm×40mm的试模内,揭实抹平,待基本固化后脱模。试样的调和与养护应按产品使用说明进行,试样数量为5个。
将阻火模块切割成规格为62.5mm×40mm×40mm的试样,试样数量为5个。
6.1.2.2 试验装置
试验采用符合GB/T2611规定的压力试验机。
6.1.2.3 试验程序
选择试块的任一侧面作为受压面,用游标卡尺测量其受压截面长和宽的尺寸,精确至1mm。
将选定试块的受压面向上放在压力试验机的加压座上,使试件的中心线与压力机压头的中心线重合,以1500N/min~2000N/min的速度均匀加荷至试件破坏,记录试件破坏时的压力读数。
抗压强度按公式(5)计算:

式中:
r——抗压强度,单位为兆帕(MPa);
P——压力读数,单位为牛顿(N);
S——受压面积,单位为平方毫米(mm²)。
抗压强度结果以5个试验值中剔除粗大误差后的算术平均值表示,精确至0.01MPa。
6.1.3 抗弯强度
将样品加工成尺寸为240mm×100mm的试件,试件数量为5个。表面有涂层的防火封堵材料,其裸露的断面应采用相同的表面材料涂封。按GB/T7019-2014中第10章的规定测试并计算试件的抗弯强度,抗弯强度结果以5个试验值中剔除粗大误差后的算术平均值表示,精确至0.01MPa。
6.1.4 腐蚀性
6.1.4.1 阻火模块
分别取长为250mm、外径为φ30mm~φ40mm的Q235普通碳素结构钢管两根和长为250mm、外径为φ30mm~φ40mm的PVC绝缘护套电缆3根,在阻火模块上钻出与钢管和电缆直径相同的孔洞,并对剖。将钢管和电缆置于阻火模块的孔洞中,用夹具固定,固定方式见图1。将制作养护好的试件,放置在相对湿度为(90±5)%、温度70℃±5℃的试验箱中,至168h后,取出试件放置于不受阳光直接照射的环境中,自然干燥。观察钢管和电缆外层胶皮与堵料试样接触部位是否出现锈蚀、腐蚀现象。

6.1.4.2 其他封堵材料的腐蚀性试验
分别取150mm×100mm×0.8mm的Q235普通碳素结构钢板两块和长为25mm、外径为φ30mm~φ40mm的电缆3根,将调和好的无机堵料、柔性有机堵料、泡沫封堵材料、多组分封堵材料或防火密封胶涂在钢板和电缆外层胶皮表面。将制作养护好的试件,放置在相对湿度为(90±5)%、温度70℃±5℃的试验箱中,至168h后,取出试件放置于不受阳光直接照射的环境中,自然干燥。观察钢管和电缆外层胶皮与堵料试样接触部位是否出现锈蚀、腐蚀现象。
6.1.5 耐水性、耐油性、耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐冻融循环性
6.1.5.1 试样的制备
无机堵料、多组分封堵材料、防火密封胶:将调和好的试样注入200mm×20mm×20mm的标准试模内,揭实抹平,待基本固化后脱模,养护期满后将试样锯切成3个20mm×20mm×20mm的正方体试块。试样的调和与养护按产品使用说明进行。
柔性有机堵料:取一定量的试样,揉匀,制成3个直径均为20mm的圆球。
阻火包:试样为完整的3个包体。
其他防火封堵材料:将试样切割成3个20mm×20mm×20mm的试块,表面有涂层的防火封堵材料,其裸露的断面应采用相同的表面材料涂封。厚度小于20mm的材料,试块厚度与材料厚度相同。
注:对无法固化的防火密封胶,可以涂在3个50mm×50mm×2mm的不锈钢板或聚乙烯塑料板上进行试验,涂覆厚度为1mm±0.5mm。
6.1.5.2 试验程序
6.1.5.2.1 耐水性
将制作养护好的试样浸泡于自来水中,温度保持在20℃±5℃,24h观察一次,达到规定时间后取出。观察试样是否溶胀、开裂,阻火包的包体是否完整、有无破损、内装材料是否有明显变化。
6.1.5.2.2 耐油性
将制作养护好的试样浸泡于变压器油中,油温保持在20℃±5℃,24h观察一次,72h后取出。
将制作养护好的试样浸泡于变压器油中,油温保持在20℃±5℃,24h观察一次,72h后取出。
6.1.5.2.3 耐湿热性
将制作养护好的试件,放置在相对湿度为(90±5)%、温度45±5℃的试验箱中,至规定时间后,取出试件放置于不受阳光直接照射的环境中,自然干燥。观察试样是否开裂、粉化。
6.1.5.2.4 耐冻融循环性
将制作养护好的试件,先置于23℃±2℃的水中18h,然后将试件放入-20℃±2℃的低温箱中,自箱内温度达到-18℃时起冷冻3h再将试件从低温箱中取出,立即放入50℃±2℃的恒温箱中,恒温3h。取出试件重复上述操作共15个循环。观察试样是否开裂、粉化。
6.1.5.2.5 耐酸性
将制作养护好的试件,放置于3%的盐酸溶液中,温度保持在20℃±5℃,24h观察一次,观察试样是否溶胀、开裂。
6.1.5.2.6 耐碱性
将制作养护好的试件,浸入3%的氨水溶液中,温度保持在20±5℃,24h观察一次,观察试样是否溶胀、开裂。
6.1.5.3 判定条件
6.1.5.3.1 耐水性、耐油性、耐酸性、耐碱性
阻火包浸泡规定时间后取出擦干,包体应完整、无破损且内装材料应无明显变化。
其他试样浸泡规定时间后,3个试件中至少两个不应出现溶胀、开裂现象。
6.1.5.3.2 耐湿热性、耐冻融循环性
按规定进行试验后,阻火包内装材料应无明显变化,其他试样3个试件中至少两个不应出现开裂、粉化现象。