电梯安装验收规范 GB/T10060-2023
返 回
变小
变大
底 色

5.7 电气装置

5.7.1 电气装置的安装检查
    检查各种电气装置及导线的连接,接线应正确,固定应牢靠,安装后不应因电梯正常运行的碰撞或因钢丝绳、包覆绳(带)、带或链条的正常摆动使电气装置产生位移、损坏和误动作。
5.7.2 电气安全装置的作用方式
    当任一个符合GB/T 7588.1-2020中附录A的电气安全装置动作时,检查电梯驱动主机和制动器的状态,电梯驱动主机应不能启动或立即停止运转,同时切断制动器的供电。
5.7.3 电气安全装置的型式
    检查电气安全装置的型式,应符合GB/T 7588.1-2020中5.11.2的规定。