电梯安装验收规范 GB/T10060-2023
返 回
变小
变大
底 色

5.6 层门和层站

5.6.1 层站指示和操作装置
5.6.1.1 检查层站指示装置及呼梯盒的安装,确认其安装位置符合设计规定,指示信号清晰明确,操作装置动作准确无误。
5.6.1.2 对于集选控制和群控电梯,检查层站指示装置,应符合GB/T 7588.1-2020中5.12.4.3的规定。
    如果采用数字组合式键盘或目的层控制等特殊系统,审查使用说明文件中操作引导的要求。
5.6.2 层站处运行间隙和安装尺寸
5.6.2.1 层门地坎应具有足够的强度,测量地坎上表面高出装修后的地平面的高度值,该值宜为2mm~5mm。地坎外沿出口方向地面宜布置成较小坡度的下坡道。
5.6.2.2 在水平滑动层门开门宽度方向上,测量地坎表面相对水平面的倾斜程度,应不大于2/1000。
5.6.2.3 检查层门地坎沿通道出口水平方向0.5m的范围内的地面,不宜有高度落差大于5mm的凸起障碍物。
5.6.2.4 在层门前面,如果建筑有其他的门,确认有避免人员被困在两门之间的措施。
5.6.2.5 测量轿厢地坎与层门地坎间的水平距离,在有效开门宽度范围内,该水平距离相对于设计值的偏差为mm,且最大值不大于35mm。
5.6.2.6 测量与层门联动的轿门部件与层门地坎之间、层门门锁装置与轿厢地坎之间的间隙,应在制造单位的设计值范围内,且最小值应不小于5mm。
5.6.2.7 测量层门门锁的滚轮与轿厢的门刀在开锁区域沿水平方向的啮合深度,该深度值在轿厢空载和装卸载的工况下均应不小于5mm。
5.6.2.8 测量层门关闭后的门扇周边的间隙,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.1.4的规定。
5.6.2.9 对于水平滑动层门和折叠层门,按照GB/T 10059-2023中6.8.1.3规定的方法进行层门间隙试验,门扇与门扇、门扇与立柱之间的间隙允许大于6mm,但应不大于下列值:
    a)对旁开门,30mm;
    b)对中分门,总和为45mm。
5.6.2.10 检查水平滑动门底部保持装置上或者其附近设置的识别最小啮合深度的可见标志或标记,确认实际啮合深度,应不小于标志或标记对应的最小啮合深度。
5.6.3 层门运行相关的保护
5.6.3.1 动力驱动的水平自动滑动门,按照GB/T 10059-2023中6.8.2.1规定的方法测试阻止关门力,应不大于150 N。
    阻止折叠门开启的力应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.6.2.2.1e)的规定。
5.6.3.2 动力驱动的自动水平滑动门关闭过程中,验证人员通过入口时5.4.3.4所规定的保护装置的功能有效。
5.6.3.3 检查层门锁紧装置的动作,动作应灵活可靠,门锁锁紧后锁紧部件间的相对位置应符合设计要求。测量符合GB/T 7588.1-2020中5.11.2规定的电气安全装置起动作时锁紧部件的最小啮合深度,应不小于7mm。
5.6.3.4 检查门锁装置的锁紧保持方式,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.9.1.8的规定。
5.6.3.5 测量层门的开锁区域高度,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.8.1的规定。
5.6.3.6 检查层门的外观,应光滑平整,对于动力驱动的自动滑动门,其外表面应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.6.1的规定。
5.6.3.7 检查每个层门证实其关闭位置的电气安全装置,应符合GB/T 7588.1-2020中5.11.2的规定。在与轿门联动的水平滑动层门的情况下,如果证实层门锁紧状态的装置是依赖于层门的有效关闭,则该装置同时可作为证实层门关闭的装置。
5.6.3.8 如果水平滑动门是由数个直接机械连接的门扇组成,检查证实层门关闭位置的电气安全装置的设置,电气安全装置应符合GB/T 7588.1-2020中5.11.2的规定。
5.6.3.9 如果滑动门是由数个间接机械连接(如用钢丝绳、皮带或链条)的门扇组成,检查层门的锁紧和关闭的验证,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.11.2的规定。
5.6.3.10 检查每个层门设置的紧急开锁装置,确认该紧急开锁装置符合GB/T 7588.1-2020中5.3.9.3的规定。
5.6.3.11 测量整个正常操作期间轿门前缘与层门前缘之间的水平距离(通向井道的间隙),应不大于0.12m。
5.6.3.12 测量或审查证明文件[如试验(检测)报告],确认层门的机械强度,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.5.3.1~5.3.5.3.3的规定。
5.6.3.13 当采用带有玻璃的层门时,检查玻璃层门的结构,除应符合5.6.3.1~5.6.3.12的规定外,还应确认符合GB/T 7588.1-2020中5.3.5.3.4~5.3.5.3.7的规定。
5.6.4 耐火层门
    对建筑物要求使用耐火层门的电梯,应按GB/T7588.1-2020中5.3.5.2的要求来审查其层门耐火试验报告或证书,确认其耐火时间应至少符合建筑设计要求的耐火等级,层门的结构型式、安装方式和部件配置在试验报告或证书所适用的范围内。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475