石油化工钢结构防火保护技术规范 SH3137-2013
8 防火保护工程质量要求
8.1 一般规定
8.1.1 钢结构防火保护层,应在构件制作和安装工程的质量检验合格后进行。
8.1.2 防火涂料涂装工程应由经过专门培训的施工人员施工。
8.2 基层表面处理
8.2.1 钢结构表面应进行除锈,当钢结构表面被油污污染时应将油污清除后再除锈。除锈等级应符合GB/T 8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的Sa2.5级或St3级。
8.2.2 钢结构基层经处理后,应及时刷上防腐蚀底漆,间隔时间不应超过8h。
8.3 防火保护层
8.3.1 钢结构防火保护层不得误涂、漏涂,不应有脱层,外观应无明显凹凸,并应粘结牢固,无粉化。
8.3.2 钢结构防火保护层施工质量应符合表8.3.2的规定,并应符合下列要求:
a)用0.6kg手锤轻轻敲击检查防火保护层密实度,声音应铿实清脆,无松散、无空鼓声;
b)同类构件数抽查10%,且不少于3件,每件应抽查3点。

条文说明
8.1 一般规定
8.1.1 钢结构制作、安装工程的验收,对防火保护工程来说屈隐蔽工程验收,在防火保护工程实施前完成,否则会造成不必要的返工。
8.1.2 防火涂层质量的好坏,直接影响钢结构防火保护的效果。在原材料有保证的前提下,其质量的优劣主要取决于施工、因此,最好要求具备这方面知识和经验的专业施工队来施工,或由经过专门培训的施工队负责施工。施工队伍的素质是质量检验达标的重要保证。
8.2 基层处理
8.2.1~8.2.3 钢结构表面锈层的膨胀,会导致防火保护层出现空鼓、开裂、剥落。同时潮湿与大气腐蚀会加剧钢材的锈蚀。因此钢结构基层除锈处理是防火保护工程的重要环节,是质量检验重点。
8.3 防火保护层
8.3.1 该条是钢结构防火保护层工程质量验收达标的保证项目。
8.3.2 这一条是钢结构防火保护层工程质量验收达标的基本项目。
母线直线度的允许偏差:一般抹灰普通级表面平整度为5mm(用2m直尺检验),这对防火保护工程要求也过严了。GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》、CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》等,都对厚型防火涂料有所规定,要求其平整度为8mm(用1m直尺检验),故本规范将厚型防火保护层(包括厚型防火涂料、轻质耐火混凝土、水泥砂浆防火保护层)一并定为5mm(用1m直尺检验)。
GB 50160《石油化工企业设计防火规范》规定,涂有耐火层的构件,其耐火极限不应低于1.5h。根据GB 14907《钢结构防火涂料》标准修定小组对93~97年薄、厚型防火涂料耐火极限和涂层厚度测试值的统计,当耐火极限都为1.5h(或相当1.5h)时,相对薄型防火涂料涂层厚度平均约为5.7mm、相对厚型防火涂料涂层厚度平均约为21.7mm,两者大约是4倍左右的关系。故取薄型涂层平整度约为厚型涂层的1/4,即为2mm(用1m直尺检验)。
对超薄型防火涂料,涂层厚度小于3mm,喷涂均匀后,平整度基本满足要求,再限定平整度就没必要了。
防火保护层厚度:对超薄型、薄型防火涂料,相关标准、规范都有规定,要求其厚度大于或等于设计值。对厚型防火层,则按照CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》有关厚型涂料的规定:“涂层厚度符合设计要求。如厚度低于原订标准,但必须不大于原订标准的85%,且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况”制定的。
裂纹:是按照GB 14907《钢结构防火涂料》制定的,其中轻质耐火混凝土、水泥砂浆防火保护层与厚型防水涂料规定致。GB14907《钢结构防火涂料》对薄型、厚型涂料裂缝的规定是“允许出现1条~3条裂纹,其宽度应分别≤0.5mm或≤1.0mm”。其规定是针对一个试件而言,耐火性能试件一般长6m左右,按出现三条裂纹计,其间距约为1.5m。
目录
上节
下节
条文说明