石油化工钢结构防火保护技术规范 SH3137-2013
7 防火保护层构造
7.1 钢柱、钢梁、钢支撑及屋(网)架杆件可按图7.1-1、7.1-2、7.1-3、7.1-4的形式进行防火保护,并符合下列规定:
a)图7.1-1中b)、d)仅适用于轻质耐火混凝土防火保护层;
b)图7.1-2适用于梁顶有覆盖层(如铺板等)的情况;
c)图7.1-3适用于梁顶无覆盖层的情况。
7.2 厚型防火涂料保护层构造应符合下列规定:
a)涂层构造应包括基层、防腐蚀底漆、防火涂层;
b)对于不要求在构件表面设拉结镀锌钢丝网的涂料,当涂层厚度等于或大于25mm或其粘结强度小于0.05MPa时,在构件表面设置拉结镀锌钢丝网,钢丝网的规格采用丝径Φ0.5mm~Φ1.5mm、网孔20×20(mm)~50×50(mm);
c)若在涂层内设置镀锌钢丝网时,应将钢丝网固定在钢结构上,钢构件体量大时,采用钢丝网丝径和网孔应取大者,镀锌钢丝网与钢结构之间应留有6mm左右间隙,网片铺设要平整牢固;
d)当处于强腐蚀环境时,应在防火保护层外表面采用耐腐蚀的聚合物水泥浆或采用耐碱的阻燃型防腐蚀涂料(不少于两遍)防腐蚀面层,并应符合本规范6.1.4a)项的规定;
e)涂层拐角做成半径为10mm的圆弧形。
7.3 薄型和超薄型防火涂料保护层构造应符合下列规定:
a)涂层构造应包括基层、防腐蚀底漆、防火涂层;
b)当处于强腐蚀环境时,应选用耐腐蚀的钢结构防火涂料。
7.4 轻质耐火混凝土防火保护层或水泥砂浆防火保护层构造应符合下列规定:
a)保护层构造应包括基层、防腐蚀底漆、拉结镀锌钢丝网、轻质耐火混凝土防火保护层或水泥砂浆防火保护层;
b)轻质耐火混凝土防火保护层或水泥砂浆防火保护层端部接缝处,应采用防水油膏封严;
c)当处于强腐蚀环境时,防火保护层外表面应按本规范第7.2d)项的规定采用防腐蚀面层;
d)涂层拐角做成半径为10mm的圆弧形。




条文说明
7.2~7.4 钢结构防火涂装范围,一般仅为整体结构的一部分。为便于施工,防火保护部分的除锈等级和底漆,一般设计成同一种。因此在钢结构基层处理上,要防腐、防火两者相互兼顾。
防火涂料和轻质耐火混凝土都是呈碱性反应,对钢材不腐蚀,故要求防锈底漆应具一定的耐碱性能。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6 防火保护材料及保护层厚度的确定
- 下一节:8 防火保护工程质量要求