建筑疏散用门开门推杠装置 JG/T290-2010
返 回
变小
变大
底 色

8 检验规则

8.1 检验分类
    产品检验分出厂检验和型式检验。
8.2 出厂检验
8.2.1 出厂检验项目
    在型式检验有效期内,进行出厂检验,出厂检验项目见表3。
8.2.2 组批、抽样方案和合格判定规则
    以同一批次按照GB/T2828.1规定,采用正常检查一次抽样方案,取一般检查水平II,接收质量限AQL为4。
8.3 型式检验
8.3.1 型式检验项目
    检验项目应符合表3的规定。
8.3.2 检验时机
    有下列情况之一时,应进行型式检验:
    a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
    b)正式生产后,当结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;
    c)产品停产半年后,再恢复生产时;
    d)正常生产时,每两年进行一次;
    e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
    f)国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。
8.3.3 组批和抽样方案
    以同一批次、同一规格,300套以下抽取一组;300套~1000套抽取二组,1000套以上抽取三组。每组包括推杠装置二套。
8.3.4 合格判定规则
    产品检测有一项不符合本标准要求时,应重新加倍抽取进行检验;仍不符合要求时,则判为不合格产品。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475