建筑疏散用门开门推杠装置 JG/T290-2010
返 回
变小
变大
底 色

7 试验方法

7.1 试验模拟门、试验顺序及试件数量
7.1.1 试验模拟门
    试验模拟门采用双扇企口钢门,每个门扇的尺寸:2100mm(高)×1100mm(宽)、质量100kg;试验前、后及过程中试验模拟门的下垂量应小于5mm并能正常开启,试验后应通过推杠装置打开。
7.1.2 试验顺序及试件数量
    第6章性能的试验应按6.1、6.3、6.4.1、6.4.2、6.4.3的顺序在一套推杠装置上进行,6.2在另一套推杠装置上进行。
7.2 外观
    应在自然光或光照度在3001x~6001x范围内的近自然光下,距离400mm~500mm,目测检查。
7.3 耐腐蚀、膜厚度及附着力
7.3.1 耐腐蚀
    镀层NSS试验、AASS试验、CASS试验按GB/T 10125-1997规定进行,CORR试验按GB/T 6465-2008规定进行。
7.3.2 膜厚度及附着力
    镀锌层膜厚度的测试按GB/T9799-1997进行。表面阳极氧化膜厚度的测量按GB5237.2进行,电泳涂漆膜厚度、附着力的测量按GB5237.3进行,聚酯粉末喷涂涂层厚度、附着力的测量按GB 5237.4进行,氟碳喷涂膜厚度、附着力的测量按GB 5237.5进行。
7.4 安全操作性
    用一根直径10mm长棒放置在压杆下面任何位置,长棒不被卡住(见图3)。下压式推杠装置压杆下压后与门扇表面的最小距离不应小于25mm(见图4中H)。
7.5 力学性能
7.5.1 操作力
7.5.1.1 无负载开启力
    将推杠装置按实际使用状态安装在试验门上,观察门与推杠装置是否正常,关闭门扇。用精度为2N的推拉测力计的推力端顶住装置的触发部位,垂直门扇施加力(见图5a),对两扇门分别进行;作用点分别为触发部件的中间和距两端38mm的三个位置,各施力一次,直至门扇开启,读取推拉测力计上的读数;重复三次试验,取其中最大值为本装置的开启(操作)力F1
7.5.1.2 有负载开启力
    将推杠装置按实际使用状态安装在试验模拟门上,观察门与推杠装置是否正常,关闭门扇,在先开扇(或单开扇)、后开扇上分别向开启方向施加Fa(1000N)的力(见图5b),施力点为距试验模拟门铰链(合页)中心轴550mm±5mm,与门扇下边缘800mm~1200mm处;再分别按照7.5.1.1的步骤和方法进行测量、读取F2
7.5.1.3 关闭力
    将试验模拟门关至锁舌与锁扣板距离2.5mm±0.5mm的位置,在距铰链(合页)中心轴1000mm±5mm、与门扇下边缘800mm~1200mm的位置,向垂直于门表面的方向施力,直至门扇关闭、推杠装置上锁,读取施加的关闭力。
7.5.2 反复启闭试验
7.5.2.1 单扇门反复启闭试验
    将推杠装置安装在试验模拟门上,启闭三次,观察门与推杠装置是否正常,关闭门扇,然后进行试验。
    a)试验装置:将5kg重锤用钢丝绳在门扇距离铰链(合页)中心轴1000mm±5mm、距门扇下边缘800mm~1200mm处连接,并通过定滑轮改变重锤的施力方向、以保证施加到门扇上的力是水平方向的关闭力。钢丝绳的长度要保证在门扇关闭到5°时,重锤不再产生拉力,使门扇以惯性力关闭。
    b)试验步骤:
    ——向门扇开启方向施力,施力点在推杠装置触发部件的中间,直至推杠装置的锁舌开启,使门打开10°~20°,撤除外力,通过重锤的作用使门扇自动关闭;
    ——门扇打开10°~20°后直至关闭为一个循环,进行20万次循环,每个试验周期为3s~6s;
    ——撤除试验仪器后,检查其是否仍能正常使用,并按7.5.1的步骤和方法测定、读取操作力。
7.5.2.2 双扇门反复启闭试验
    试验装置按7.5.2.1a)规定。
    a)按7.5.2.1b)的步骤分别对先开扇推杠装置,后开扇推杠装置进行20万次的测试。测试先开扇时,后开扇处于锁闭状态;测试后开扇时,先开扇处于开启状态且不可影响后开扇的测试。
    b)在双扇门关闭状态下,通过操作被动门扇的推杠装置,使两扇门打开到10°~20°后,通过重锤的作用使门扇以实际使用顺序自动关闭。双扇门从打开至关闭到初始位置为一个循环,共进行1万次循环,每个试验周期为3s~10s。
    c)撤除试验仪器后,检查其是否仍能正常使用,并按7.5.1的步骤和方法测定、读取操作力。
7.5.3 强度试验
7.5.3.1 锁闭部件强度
    将推杠装置安装在试验模拟门上,启闭三次,观察门与推杠装置安装是否正常,关闭门扇。在距试验模拟门铰链(合页)中心轴550mm±5mm,与门扇下边缘800mm~1200mm处,向门扇开启方向施加1000N的力并保持10s,卸载后观察锁闭状况并按7.5.1的步骤和方法测定、读取操作力。
7.5.3.2 触发部件强度
    将双扇门关闭、固定,并保证在下列测试过程中门扇始终关闭:
    a)平推式推杠装置依次在推杠装置触发部件中间及距两端25mm的三个位置,按照图6a)所示的每一方向分别施加力Fb(1000N),保持10s,卸载后按7.5.1的步骤和方法测定、读取操作力。
    b)下压式推杠装置依次在推杠装置触发部件中间及距两端25mm三个位置,按照图6b)所示的每一方向分别施加力Fc(1000N),保持10s,卸载后按7.5.1的步骤和方法测定、读取操作力。
7.5.3.3 垂直连杆强度
    将门扇关闭、固定,在垂直连杆距离最大的相邻两个支撑点的中间位置,施加垂直于门扇表面的拉力Fa(500N),按照图7所示受力方向并保持10s,卸载后按7.5.1的步骤和方法测定、读取操作力。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475