泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
附录X(规范性附录)带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷琳系统试验程序及样品数量
X.1 试验程序说明
X.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
2)混合比试验(6.6);
3)系统功能试验(6.43);
4)强度试验(6.2);
5)密封试验(6.3);
6)工作循环试验(6.42);
7)压力泄放阀开启压力试验(6.11);
8)功能试验(6.43);
9)耐泡沫液浸渍试验(6.15)。
X.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
X.2 试验程序
试验程序见图X.1。
X.1.1 试验序号
图X.1 带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷淋系统试验程序图

目录
上节
下节
- 上一节:附录W(规范性附录)泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
- 下一节:没有了