泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

附录F (规范性附录)低倍数空气泡沫产生器试验程序及样品数量

F.1 试验程序说明
F.1.1 试验序号
    1)外观要求(6.1);
    2)流量系数测定(6.19);
    3)发泡倍数和析液时间测定(6.20);
    4)密封玻璃性能试验(6.21);
    5)耐水冲击试验(6.23)。
F.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
F.2 试验程序
    试验程序见图F.1。
图F.1 低倍数空气泡沫产生器试验程序
 
图F.1 低倍数空气泡沫产生器试验程序
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475