泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

附录E(规范性附录)平衡式比例混合装置试验程序及样品数量

E.1 试验程序说明
E.1.1试验序号
    1)外观检查(6.1);
    2)混合比试验(6.6);
    3)压力损失(6.7);
    4)运行可靠性试验(6.18);
    5)平衡阀工作循环试验(6.14) ;
    6)强度试验(6.2);
    7)平衡阀耐泡沫液浸渍试验(6.15);
    8)电磁阀工作可靠性试验(6.16);
    9)电磁阀耐泡沫液浸渍试验(6.15)。
E.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
E.2 试验程序
    试验程序见图E.1。
图E.1 泡沫产生器试验程序图
图E.1 泡沫产生器试验程序图 
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475