泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.11 安全阀和压力泄放阀开启压力试验
将安全阀或压力泄放阀安装在试验管网上,缓慢加压至安全阀或压力泄放阀开启,试验结果应符合5.1.2.5a)、5.6.3.5a)5)的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 橡胶件热空气老化试验
- 下一节:6.12 环泵式比例混合器真空密封试验