泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.10 橡胶件热空气老化试验

    按GB/T 3512的规定进行热空气老化试验,试验后将试件在23℃±2℃的环境下放置4 h~96h,然后按GB/T 528的规定进行试验,结果应符合5.1.2.4e)、5.3.5.5的规定。