泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.8 胶囊气密性试验

    胶囊中充空气或氮气,试验气压按表16的规定,外表面全部用检漏液(或中性肥皂水)检漏,观察15min,结果符合5.1.2.4c)的规定。
表16

表16
 