泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.7 比例混合器压力损失试验
试验在比例混合器正常工作压力范围内进行,流量从最小值依次增加到最大值,试验点应不少于5个。调节泡沫比例混合器的进口压力及流量达到规定值,稳定后读取比例混合器进口压力与出口压力值,依下式计算:
式中:
△P——压力降,单位为兆帕(MPa);
P1——进水口压力,单位为兆帕(MPa);
P2一一混合液出口压力,单位为兆帕(MPa)。
根据试验结果绘制流量-压力损失曲线,应符合5.1.2.1、5.1.5.1的规定。

△P——压力降,单位为兆帕(MPa);
P1——进水口压力,单位为兆帕(MPa);
P2一一混合液出口压力,单位为兆帕(MPa)。
根据试验结果绘制流量-压力损失曲线,应符合5.1.2.1、5.1.5.1的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.6 混合比试验
- 下一节:6.8 胶囊气密性试验