消防用红外热像仪 XF/T635-2023
前言
中华人民共和国消防救援行业标准
消防用红外热像仪
Infrared thermal imagers for fire service
XF/T 635-2023
2023-07-19发布 2023-10-19实施
中华人民共和国应急管理部
中华人民共和国应急管理部
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替XF/T635-2006《消防用红外热像仪》,与XF/T 635-2006相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)更改了标准的适用范围(见第1章);
b)增加了“便携类红外热像仪”、“移动类红外热像仪”和“固定类红外热像仪”的定义(见3.2、3.3、3.4);
c)更改了“救助型红外热像仪”和“检测型红外热像仪”的定义(见3.5和3.6,2006年版的3.13和3.14);
d)增加了“F数”的定义(见3.17);
e)删除了条款“4.1结构”(见2006年版的4.1);
f)更改了消防用红外热像仪的分类方法(见第4章,2006年版的4.2);
g)更改了型号编制方法(见第5章,2006年版的第5章);
h)增加了移动类和固定类红外热像仪的采样帧速率要求(见6.1.1);
i)增加了探测器要求(见6.1.2);
j)更改了红外热像仪的功能要求(见6.2,2006年版的6.2);
k)增加了佩戴式红外热像仪的质量要求(见6.3.2);
l)更改了空间分辨力的指标要求(见6.3.3,2006年版的6.3.3)、噪声等效温差的指标要求(见6.3.4,2006年版的6.3.4)、测温范围的要求(见6.3.5,2006年版的6.3.5);
m)增加了移动类、固定类和佩戴式红外热像仪的测温精度要求(见6.3.6);
n)更改了温度漂移的要求(见6.3.7,2006年版的6.3.7)、红外热像仪的连续稳定工作时间要求(见6.3.8,2006年版的6.3.8);
o)增加了佩戴式红外热像仪的特定环境温度持续工作时间要求(见6.3.9)、佩戴式红外热像仪的抗跌落性能要求(见6.3.10);
p)更改了救助型红外热像仪的外壳防护等级要求,增加了移动类、固定类和佩戴式红外热像仪外壳防护性能的要求(见6.3.11,2006年版的6.3.11);
q)更改了高低温贮存试验的试验条件,删除了湿热贮存试验(见6.3.12,2006年版的6.3.12);
r)更改了机械环境适应性能的试验条件,增加了移动类、固定类和佩戴式红外热像仪的机械环境适应性能要求(见6.3.13,2006年版的6.3.12.6和6.3.12.7);
s)增加了抗电干扰性能的要求(见6.3.14)、红外热像仪的耐盐雾性能要求(见6.3.15)、移动类红外热像仪的模拟火灾现场成像性能要求(见6.3.16);
t)更改了“连续稳定工作时间”的试验方法(见7.6.8,2006年版的7.5.8);
u)更改了“模拟火灾现场成像性能试验”的试验方法(见7.6.16,2006年版的7.5.13);
v)更改了标志的要求(见9.1.1,2006年版的9.1.1)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出。
本文件由全国消防标准化技术委员会消防器具与配件分技术委员会(SAC/TC 113/SC 5)归口。
本文件起草单位:应急管理部上海消防研究所、浙江大立科技股份有限公司、辽宁省消防救援总队、新疆维吾尔自治区消防救援总队、广州飒特红外股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司、深圳市中长成科技有限公司。
本文件主要起草人:张燕、李睿堃、田骅、滕伟黎、庞惠民、李德亮、郝广雨、何锋、吴继平、祝飞、黄立、陈苏。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——2006年首次发布为GA/T 635-2006,根据应急管理部2020年第5号公告,标准编号由GA/T 635-2006调整为XF/T 635-2006;
——本次为第一次修订。
目录
上节
下节