建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录H 混凝土中氯离子含量测定

H.0.1 硬化混凝土中氯离子的含量可按本附录规定的方法进行测定。

H.0.2 混凝土中氯离子含量的测定应具备下列仪器:

    1 具有0.1pH单位或10mV精确度的酸度计或电位计;

    2 银电极或氯电极;

    3 饱和甘汞电极;

    4 电磁搅拌器;

    5 电振荡器;

    6 50mL滴定管;

    7 10mL、25mL及50mL移液管;

    8 烧杯;

    9 300mL磨口三角瓶;

    10 感量为0.0001g和感量为0.1g的天平;

    11 最高使用温度不小于1000℃的箱式电阻炉;

    12 0.075mm的方孔筛;

    13 电热鼓风恒温干燥箱,温度控制范围0℃~250℃;

    14 磁铁;

    15 快速定量滤纸;

    16 干燥器。

H.0.3 混凝土中氯离子含量的测定应具备下列试剂:

    1 三级以上试验用水;

    2 1个体积的硝酸加3个体积的试验用水配制的硝酸溶液(1+3);

    3 浓度为10g/L的酚酞指示剂;

    4 浓度为0.01mol/L的硝酸银标准溶液;

    5 浓度为10g/L的淀粉溶液;

    6 氯化钠基准试剂;

    7 硝酸银。

H.0.4 试样制备应符合下列规定:

    1 混凝土芯样应进行破碎,并应剔除粗骨料;

    2 试样应缩分至30g,并应研磨至全部通过0.075mm的方孔筛;

    3 试样中的铁屑应采用磁铁吸出;

    4 试样应置于105℃~110℃电热鼓风恒温干燥箱中烘至恒重,取出后应放入干燥器中冷却至室温。

H.0.5 硝酸银标准溶液应按下列方法配制:

    1 用感量为0.0001g的天平称取1.7000g硝酸银,放于烧杯中;

    2 在烧杯中加入少量试验用水,待硝酸银溶解后,将溶液移入1000mL容量瓶中;

    3 向容量瓶中加入试验用水稀释至1000mL刻度,摇匀,储存于棕色瓶中。

H.0.6 氯化钠标准溶液应按下列方法配制:

    1 将氯化钠基准试剂放于温度为500℃~600℃箱式电阻炉中进行灼烧,灼烧至恒重;

    2 用感量为0.0001g的天平称取灼烧后的氯化钠基准试剂0.6000g,放于烧杯中;

    3 在烧杯中加入少量试验用水,待氯化钠溶解后,将溶液移入1000mL容量瓶中;

    4 向容量瓶中加入试验用水稀释至1000mL刻度,摇匀,储存于试剂瓶中。

H.0.7 硝酸银标准溶液应按下列规定进行标定:

    1 使用25mL移液管分别吸取25.00mL氯化钠标准溶液和25.00mL试验用水置于100mL烧杯中;

    2 在烧杯中加10.0mL浓度为10g/L的淀粉溶液;

    3 将烧杯放置于电磁搅拌器上,以银电极或氯电极作指示电极,以饱和甘汞电极作参比电极,用配制好的硝酸银标准溶液滴定;

    4 按现行国家标准 《化学试剂 电位滴定法通则》GB/T 9725的规定,以二级微商法确定所用硝酸银溶液的体积;

    5 同时使用试验用水代替氯化钠标准溶液进行上述步骤的空白试验,确定空白试验所用硝酸银标准溶液的体积;

    6 硝酸银标准溶液的浓度按下式计算:

式中:——硝酸银标准溶液的浓度(mol/L);

           m (NaCl)——氯化钠的质量(g);

           V1——滴定氯化钠标准溶液所用硝酸银标准溶液的体积(mL);

           V2——空白试验所用硝酸银标准溶液的体积(mL);

           0.05844——氯化钠的毫摩尔质量(g/mmol)。

H.0.8 混凝土中氯离子含量应按下列方法测定:

    1 混凝土试样应按下列步骤制备混凝土试样滤液:

    1)用感量0.0001g的天平称取5.0000g试样,放入磨口三角瓶中;

    2)在磨口三角瓶中加入250.0mL试验用水,盖紧塞剧烈摇动3min~4min;

    3)再将盖紧塞的磨口三角瓶放在电振荡器上振荡6h或静止放置24h;

    4)以快速定量滤纸过滤磨口三角瓶中的溶液于烧杯中,即成为混凝土试样滤液。

    2 混凝土试样滤液应按下列步骤进行滴定:

    1)用移液管吸取50.00mL滤液于烧杯中,滴加浓度为10g/L的酚酞指示剂2滴;

    2)用配制的硝酸溶液滴至红色刚好褪去,再加10.0mL浓度为10g/L的淀粉溶液;

    3)将烧杯放置于电磁搅拌器上,以银电极或氯电极作指示电极,饱和甘汞电极作参比电极,用配制好的硝酸银标准溶液滴定;

    4)按现行国家标准 《化学试剂 电位滴定法通则》GB/T 9725的规定,以二级微商法确定所用硝酸银溶液的体积。

    3 应使用试验用水代替混凝土试样滤液按第2款的步骤同时进行试验用水的空白试验,确定空白试验所用硝酸银标准溶液的体积。

    4 混凝土中氯离子含量按下式计算:

式中:WCl-——混凝土中氯离子含量 (%);

         )——硝酸银标准溶液的浓度 (mol/L);

          V1——滴定混凝土试样滤液所用硝酸银标准溶液的体积 (mL);

          V2——空白试验所用硝酸银标准溶液的体积 (mL);

          0.03545——氯离子的毫摩尔质量 (g/mmol);

          ms——混凝土试样质量 (g)。

H.0.9 混凝土中氯离子占胶凝材料总量的百分比应按下式计算:

式中:PCl,t——混凝土中氯离子占胶凝材料总量的百分比 (%);

          WCl-——混凝土中氯离子含量 (%);

          λC——根据混凝土配合比确定的混凝土中胶凝材料与砂浆的质量比。