建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.7 装配式混凝土结构

4.7.1 装配式混凝土结构可分成预制混凝土构件、局部现浇混凝土和连接节点等检测专项。

4.7.2 装配式结构预制混凝土构件可分成构件质量、构件性能和安装质量等检测分项。

4.7.3 预制构件进场验收应执行国家现行标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定;当发现异常或者存在异议时,可根据本标准第3章的抽样方法和本章规定的检测方法进行构件有关质量的检测。

4.7.4 预制构件性能的检测应符合下列规定:

    1 预制受弯构件的结构性能应按现行国家标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行检测;

    2 其他预制构件的结构性能应按现行国家标准 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152的有关规定进行检测;

    3 组合预制构件的其他性能应按国家现行有关标准的规定进行检测。

4.7.5 预制构件的安装质量应采用国家现行标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1规定的方法进行检测。

4.7.6 局部现浇混凝土可分成现浇混凝土质量和结合面质量等检测分项。

4.7.7 装配式结构节点局部现浇混凝土内部的缺陷可采用超声波综合因子判定法、超声波法、电磁波反射法或冲击回波法结合局部打孔开凿的方法进行检测。

4.7.8 梁、板等叠合构件的混凝土结合面可按下列方法进行检测:

    1 混凝土结合面的缺陷可采用雷达法和冲击回波法进行检测;

    2 结合面混凝土粘结强度可采用下列方法进行检测:

    1)采用拉脱法检测结合面混凝土的抗拉强度;

    2)采用钻芯法检测结合面混凝土的劈裂抗拉强度。

4.7.9 套筒灌浆连接节点灌浆料强度、灌浆饱满度、连接钢筋埋置深度和接缝处防水性能等的检测应符合下列规定:

    1 灌浆料强度可在注浆口和出浆口取出圆柱体试样进行劈裂抗拉强度或抗压强度的测试;

    2 灌浆饱满度可在套筒出浆口采用内窥法检查或预埋阻尼振动传感器方法进行检测;

    3 连接钢筋埋置深度可在套筒出浆口进行钻孔检查;

    4 接缝处防水性能可采用原位淋水试验方法进行检测。

4.7.10 浆锚搭接节点灌浆料强度、灌浆内部缺陷和接缝处防水性能等的检测应符合下列规定:

    1 灌浆料强度的检测应符合下列规定:

    1)对灌浆口等部位应进行回弹测试,并应用同条件试块抗压强度检测结果对回弹结果进行修正;

    2)可在注浆口和出浆口等部位钻取小直径芯样,进行劈裂抗拉强度或抗压强度测试。

    2 灌浆内部缺陷可采用冲击回波法或超声波综合因子判定法等无损的方法进行检测,内部缺陷的无损检测结果应进行打孔验证或钻芯验证。

    3 接缝处防水性能可采用原位淋水试验方法进行检测。

4.7.11 螺栓连接节点和焊缝连接节点实体检测应按现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的有关规定进行检测。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475