建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.6 混凝土中钢筋检测

4.6.1 混凝土中钢筋检测可分为钢筋位置、钢筋间距或数量、钢筋直径、混凝土保护层厚度和钢筋锈蚀状况等检测分项。

4.6.2 混凝土中钢筋应采用国家现行标准 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784和 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152规定的方法进行检测。

4.6.3 对重要的检测分项应按下列规定进行直接方法的修正或验证:

    1 钢筋直径的无损测试结果应采取剔凿量测或取样称重的方法修正或验证;

    2 梁、柱加密区的箍筋间距可采取打孔的方法修正或验证;

    3 保护层厚度可采取打孔直接量测的方法修正或验证。

4.6.4 当有检测要求时,可对钢筋的锚固与搭接和混凝土柱与墙体间的拉结筋等进行检测。钢筋的搭接检测应采取剔凿或打孔的方法进行修正或验证。

4.6.5 工程质量的钢筋检测结果应按结构施工时国家有关标准的规定进行符合性判定;当钢筋间距存在偏差较大的现象,但钢筋的数量符合设计要求时,应进行专门的说明。

4.6.6 既有结构构件性能评定时,可使用钢筋实测结果转化的参数。

4.6.7 混凝土中钢筋可按本标准附录L或现行行业标准 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152规定的方法进行锈蚀状况的无损检测。

4.6.8 钢筋的锈蚀量宜采用直接量测的方法确定;可量测的项目包括锈蚀后钢筋的直径、锈蚀深度和长度、锈蚀物的厚度等。当钢筋锈蚀量较大时,宜取样测试钢筋强度的损失情况。4.6.9 新建结构工程出现钢筋严重锈蚀现象时,应对混凝土中氯离子的含量进行测定。

4.6.10 当发现钢筋出现锈蚀现象时,应检测封闭混凝土中预应力锚夹具和钢筋连接器的锈蚀情况。

4.6.11 既有结构性能评定时,应考虑钢筋锈蚀的实际影响。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475