9.15 电气照明

9.15.1 海上升压站照明应设置正常照明系统和应急照明系统。

9.15.2 海上风力发电场的光源宜选用节能型光源。

9.15.3 海上升压站的照明配电箱、插座等宜选用船用型。

9.15.4 海上升压站正常照明系统的照度应满足表9.15.4的要求,应急照明系统照度不应低于正常照明系统照度的30%。

表9.15.4 海上升压站照明系统照度要求

 

 