海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
返 回
变小
变大
底 色

9.14 过电压保护及接地

9.14.1 过电压保护设计应符合下列规定:

    1 过电压保护设计应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064的规定,风电机组、海上升压站、海底电缆、陆上变电站和集控中心应根据工程区域雷电活动情况进行过电压保护设计;

    2 海上升压站应采用屋顶金属结构或避雷针进行直击雷保护,陆上变电站和集控中心应采用避雷针、线和建筑物屋顶避雷带进行直击雷保护;

    3 海上风力发电场应根据过电压保护方案选择避雷器配置数量和布置位置,并应选择无间隙金属氧化物避雷器。

9.14.2 接地设计应符合下列规定:

    1 接地设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的规定,风电机组、海上升压站、海底电缆、陆上变电站和集控中心应根据各自所在位置的土壤或海水电阻率进行接地设计;

    2 海上升压站应设置专用的接地线;

    3 送出海底电缆应在两侧端部设置接地连接箱。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475