电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
返 回
变小
变大
底 色

5.4 储能变流器

5.4.1 储能变流器充放电、功率控制、并离网切换、保护、通信、自检等功能应符合GB/T 34120的相关规定。
5.4.2 储能变流器电压、电流、温度等保护设定值应满足安全运行要求。
5.4.3 储能变流器绝缘耐压、环境适应性、电气适应性、电磁兼容应符合GB/T34120的相关规定。
5.4.4 储能变流器交流侧和直流侧均应配置断路器。
 