电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
返 回
变小
变大
底 色

5.3 电池管理系统

5.3.1 电池管理系统应具有电压、电流、温度、压力、流量、气体浓度、液位、绝缘电阻的采集功能,其采集误差和采样周期应符合GB/T 34131的相关规定。
5.3.2 电池管理系统应具有通信、报警和保护、控制、状态估算、参数设置、数据存储、数据统计、自诊断和时间同步等功能,并符合GB/T 34131的相关规定。
5.3.3 电池管理系统电压、电流、温度、压力等保护设定值应满足安全运行要求。
5.3.4 电池管理系统绝缘耐压、环境适应性、电气适应性、电磁兼容性应符合GB/T34131的相关规定。
5.3.5 电池管理系统线束应采用阻燃材料,电气接口宜采用防呆设计。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475