蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2020
返 回
变小
变大
底 色

附录A(规范性附录)蒸压加气混凝土砌块抗压强度尺寸效应系数

A.1 蒸压加气混凝土砌块抗压强度尺寸效应系数应符合表A.1的规定。
A.2 抗压强度尺寸效应系数应按式(A.1)计算:
    式中:
    Kf——试件尺寸效应系数,无量纲;
    fn——对比试件抗压强度测试值,单位为兆帕(MPa);
    fcc——标准试件抗压强度,单位为兆帕(MPa)。
A.3 不同尺寸试件抗压强度应按式(A.2)换算:
    式中:
    f——抗压强度评定值,单位为兆帕(MPa);
    fn——对比试件抗压强度测试值,单位为兆帕(MPa);
    Kf——试件尺寸效应系数,无量纲。

目录 上节 下节