预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
5.2 块材处理
5.2.1 砌筑非烧结砖或砌块砌体时,块材的含水率应符合国家现行有关标准的规定。
5.2.2 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前浇水湿润,并宜符合国家现行有关标准的规定。不应采用干砖或处于吸水饱和状态的砖。
5.2.3 砌筑普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖及混凝土实心砖砌体时,不宜对其浇水湿润;当天气干燥炎热时,宜在砌筑前对其喷水湿润。
5.2.4 砌筑轻骨料混凝土小型空心砌块砌体时,应提前浇水湿润。砌筑时,砌块表面不应有明水。
5.2.5 采用薄层砂浆施工法砌筑蒸压加气混凝土砌块砌体时,砌块不宜湿润。