预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于砖、石、砌块等块材砌筑时所用预拌砌筑砂浆的施工与质量验收。

5.1.2 砌筑砂浆的稠度可按表5.1.2选用。

表5.1.2 砌筑砂浆的稠度

注:1 砌筑其他块材时,砌筑砂浆的稠度可根据块材吸水特性及气候条件确定。

       2 采用薄层砂浆施工法砌筑蒸压加气混凝土砌块等砌体时,砌筑砂浆稠度可根据产品说明书确定。

5.1.3 砌体砌筑时,块材应表面清洁,外观质量合格,产品龄期应符合国家现行有关标准的规定。

 

 