玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.2 加强肋

7.2.1 作用于GRC面板的荷载应按三角形或梯形分布传递到加强肋上(图7.2.1a和图7.2.1b),作用于加强肋的计算荷载应按等弯矩原则转化为等效均布荷载。
图7.2.1 板面荷载向肋传递示意
7.2.2 各种加强肋计算截面的翼缘计算宽度bf(图7.2.2)应按下列规定确定:
图7.2.2 各种类型加强肋计算截面
    1 当翼缘所在区格内的净跨尺寸小于或等于48hf时,bf应取1/2净跨尺寸;
    2 当翼缘所在区格内的净跨尺寸大于48hf时,bf应取24hf
7.2.3 加强肋在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值应按下式计算:
式中:
    σk——加强肋在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值(N/m㎡),即σk分别代表σGk或σwk或σEk
    Mk——加强肋按重力荷载或风荷载或地震作用计算的弯矩标准值(Nmm),即Mk分别代表MGk或Mwk或MEk
    Wmin——加强肋截面受拉区边缘弹性抵抗矩(mm³),取较小值。
7.2.4 加强肋受温湿度作用产生的截面应力标准值宜按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的要求确定。

条文说明
7.2.2 在计算加强肋的截面应力时,考虑到面板与加强肋是共同受力的,因此,加强肋的计算截面为带翼缘的截面(见本标准图7.2.2),其有效翼缘宽度bf按美国PCI编制的《GFRC推荐性规范》确定为24h(h为板厚)。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475