玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.1 面板

7.1.1 对于由竖向和横向加强肋所围成的板区格,当面板的短边边长lx与长边边长ly之比小于0.5时,其面板应力按单向板计算;当面板短边边长与长边边长之比大于或等于0.5时,其面板应力按双向板计算。
7.1.2 当按单向板设计时,面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值应分别按下列公式计算:
    1 两端简支或一端简支一端固定:
    2 两端固定:
式中:
    σk——面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值(N/m㎡),即σk分别代表σGk或σwk或σEk;
    qk——重力荷载或风荷载或地震作用标准值(N/m㎡),即qk分别代表qGk或wk或qEk
    lm——区格内面板短边净跨(mm);
    h——面板板厚(mm)。
7.1.3 按双向板设计时,面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值应按下式计算:
式中:
    lx——板区格面板短边边长(mm);
    m——沿短边方向弯矩系数,由面板长宽比lx/ly按本标准附录D确定。
7.1.4 面板受温湿度作用产生的截面应力标准值宜按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的要求确定。

条文说明
7.1.1~7.1.3 GRC带肋板由面板和加强肋组成。结构计算时,为方便起见,一般将面板与加强肋拆分后分别进行计算。
    对于GRC面板的设计计算,首先根据面板与加强肋间的约束关系确定计算简图。一般情况下,GRC面板在边肋处可发生转动,因而面板在边肋处受到的约束可视为简支;而GRC面板在中肋处不能发生转动,故面板在中肋处受到的约束视为固定。
    对于单向板设计,本标准公式(7.1.2-1)和(7.1.2-2)系根据上述约束情况,按弹性方法确定。但在实际设计计算中,有可能出现其他的计算简图,在此情形下,面板的应力计算需根据实际的计算简图按弹性方法确定。
    对于双向板设计,本标准公式(7.1.3)系按弹性方法分析确定,其中,弯矩系数根据约束状态查附录D确定。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475