塑料门窗工程技术规程 JGJ103-2008
前言
中华人民共和国行业标准
塑料门窗工程技术规程
Technical specification for PVC-U doors and windows engineering
JGJ 103-2008
2008-08-05 发布
2008-11-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第73号
关于发布行业标准《塑料门窗工程技术规程》的公告
现批准《塑料门窗工程技术规程》为行业标准,编号为JGJ 103-2008,自2008年11月1日起实施。其中,第3.1.2、6.2.8、6.2.19、6.2.23、7.1.2条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《塑料门窗安装及验收规程》JGJ 103-96同时废止。
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2008年8月5日
根据建设部关于印发《二○○四年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知(建标[2004]66号)的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,并广泛征求意见的基础上,对《塑料门窗安装及验收规程》JGJ 103-93进行了全面修订。
本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.工程设计;4.质量要求;5.安装前要求;6.门窗安装;7.施工安全与安装后的门窗保护;8.门窗工程的验收与保养维修。
修订的主要技术内容是:修改了规范的名称,将《塑料门窗安装及验收规程》更名为《塑料门窗工程技术规程》。新增了术语、工程设计及保养维修的相关内容,其中包括:1.增加了术语一章,对安全玻璃、相容性、定位垫块、承重垫块、附框、遮蔽条等名词术语作了解释;2.新增了工程设计一章,增加了安全玻璃的使用要求,并对抗风压性能、水密性能、气密性能、隔声性能、保温与隔热性能、采光性能等方面提出了设计要求;3.第四章增加了对增强型钢、中空玻璃、密封胶、聚氨酯发泡胶、附框、拼樘料连接件等材料的质量要求,取消了安装五金配件时增设金属衬板及不宜使用工艺木衬的要求,取消了滑撑铰链不得使用铝合金材料的要求,将五金件的装配要求放入第六章;4.第五章增加了门窗进场复验的要求及对塑料门窗扇及分格杆件作封闭型保护要求;5.第六章新增了旧窗改造、直接固定法、附框安装、保温墙体洞口的安装、窗台板安装等新的安装方法及安装节点图,细化了固定片的使用及安装要求、拼樘料与墙体的连接、聚氨酯发泡胶及密封胶的打注等操作步骤,使门窗安装可操作性更强;6.细化了施工安全及门窗成品保护的要求;7.第八章取消了门窗验收的具体内容,工程验收按国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210执行,新增了门窗保养与维修的相关内容。
本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规程由住房和城乡建设部负责管理及对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。
本规程主编单位:中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013)。
本规程参编单位:中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会
深圳中航幕墙工程有限公司
哈尔滨中大化学建材有限公司
北新建塑有限公司
大庆奥维型材有限公司
大连实德集团有限公司
芜湖海螺型材科技股份有限公司
深圳中航幕墙工程有限公司
哈尔滨中大化学建材有限公司
北新建塑有限公司
大庆奥维型材有限公司
大连实德集团有限公司
芜湖海螺型材科技股份有限公司
本规程主要起草人:龚万森 丛敬梅 刘晓烽 宗小丹 项旭东 李柏祥 程先胜 胡六平