铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录C 铝合金门窗五金件设计选用

C.0.1 铝合金门窗工程内平开下悬五金件系统的设计选用应符合下列规定:

    1 铝合金门窗内平开下悬五金件系统设计应符合表C.0.1的规定:

表C.0.1 内平开下悬五金件系统设计

    2 锁点个数的选择及分布可根据门窗所需达到的物理性能进行确定。

C.0.2 平开、推拉、上(下)悬门窗五金附件选择应符合下列规定:

    1 单个旋压执手应用于扇对角线不大于700mm的窗;

    2 合页(铰链)适用于内平开窗、平开门,合页设计选用时应符合表C.0.2的规定;

表C.0.2 合页(铰链)设计

    3 外平开窗使用滑撑时,窗扇宽应小于750mm;

    4 外开上悬窗使用的滑撑,当窗扇的高大于700mm时,应使用摩擦式撑挡;扇开启距离极限值大于300mm时,扇高应小于1200mm;

    5 单组锁闭部件的承载力设计值应为800N。

C.0.3 门控五金应符合下列规定:

    1 地弹簧在高使用频率场所地弹簧开启次数不应小于100万次,中使用频率场所不应小于50万次,低使用频率场所不应小于20万次;

    2 公共场所及风压较大的地方宜使用可调力度地弹簧或带缓冲的延时地弹簧;

    3 铝合金门的开、关需要受到控制时,可以安装闭门器,闭门器应符合《闭门器》QB/T 2698的规定,高使用频率场所闭门器的使用次数不应少于100万次,中使用频率场所的使用次数不应少于50万次,低使用频率场所的使用次数不应少于20万次;

    4 在公共建筑宜使用可调力度的闭门器及带缓冲功能的延时闭门器;

    5 残障人通道使用的门,宜使用带延时闭门功能的闭门器。