铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法

B.0.1 铝合金门窗杆件风荷载计算应符合下列规定:

    1 铝合金门窗受风荷载作用时,其荷载应按三角形或梯形分布传递到门窗杆件上,并应按等弯矩原则化为等效线荷载(图B.0.1-1~B.0.1-5(a)荷载传递);

B.0.1-1 单扇门窗荷载传递

图B.0.1-2 带上亮门窗荷载传递

图B.0.1-3 双扇门窗荷载传递

    2 门窗受力杆件所受荷载应为其承担的各部分分布荷载和集中荷载的叠加代数和(图B.0.1-4(b)、图B.0.1-5(b)荷载分布);

    3 铝合金门窗受风荷载作用时,其受力杆件一般情况下可简化为受矩形、梯形、三角形分布荷载和集中荷载的简支梁(图B.0.1-1~图B.0.1-5(c)计算示意);

    4 其他类型的组合门窗其杆件受风荷载作用时的荷载传递和计算可参照上述方法建立力学模型;

图B.0.1-4 带上亮双扇门窗荷载传递

图B.0.1-5 带上亮多扇门窗荷载传递

5 受力杆件所受风荷载(Qk)可按下式计算:

式中:A——受力杆件承受风荷载的受荷面积(㎡);

          Qk——受力杆件所承受的风荷载标准值(kN);

          Wk——风荷载标准值(kN/㎡)。

图B.0.1-6 悬臂梁矩形分布荷载

    6 当铝合金门窗的开启扇受风压作用时,其门窗框的锁固配件安装边框受荷情况可按锁固配件处有集中荷载作用的简支梁计算;门窗扇边梃受荷情况按锁固配件处为固端的悬臂梁上承受矩形分布荷载计算(图B.0.1-6)。

B.0.2 铝合金门窗杆件设计计算应符合下列规定:

    1 铝合金门窗受力杆件在风荷载和玻璃重力荷载共同作用下,其所受荷载经简化可分为下列形式:

    1)简支梁上呈矩形、梯形或三角形的分布荷载(图B.0.2-1)。


图B.0.2-1 荷载分布

    2)简支梁上承受集中荷载(图B.0.2-2)。

    3)悬臂梁上承受矩形分布荷载(图B.0.2-3);

    2 简支梁受力杆件承受矩形、梯形或三角形的分布荷载和集中荷载时,其挠度(u)和弯矩(M)的计算公式可按表B.0.2-1选用;

图B.0.2-2 荷载分布

图B.0.2-3 悬臂梁矩形分布荷载

表B.0.2-1 简支梁挠度u和弯矩M的计算公式

    注:表中所列公式中,E——材料的弹性模量E(N/m㎡);I——截面的惯性矩(mm4);M——受力杆件承受的最大弯矩(N·mm);Q、P——受力杆件所承受的荷载设计值(kN);Qk、Pk——受力杆件所承受的荷载标准值(kN);α——梯形荷载系数α=a/l;l——杆件长度(mm);u——受力杆件弯曲挠度值(mm)。

    3 悬臂梁受力杆件承受矩形分布荷载作用时,其挠度(u)和弯矩(M)的计算公式可按表B.0.2-2选用;

表B.0.2-2 悬臂梁挠度u和弯矩M的计算公式

    4 铝合金门窗受力杆件上有分布荷载和集中荷载同时作用时,其挠度和弯矩应为它们各自产生的挠度和弯矩的代数和。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475