单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录A 单层防水卷材主要性能指标

A.0.1 聚氯乙烯防水卷材主要性能应符合表A.0.1的规定,其他指标应符合现行国家标准 《聚氯乙烯 (PVC)防水卷材》GB12952的规定。

表A.0.1 聚氯乙烯防水卷材主要性能

注:1 抗静态荷载仅对用于压铺屋面的卷材要求。
       2 非外露使用的卷材不要求测定人工气候加速老化。

A.0.2 热塑性聚烯烃防水卷材主要性能应符合表A.0.2的规定,其他指标应符合现行国家标准《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB27789的规定。

表A.0.2 热塑性聚烯烃防水卷材主要性能

注:抗静态荷载仅对用于压铺屋面的卷材要求。

A.0.3 三元乙丙橡胶防水卷材主要性能应符合表A.0.3的规定,其他指标应符合现行国家标准《高分子防水材料 第1部分片材》GB18173.1的规定。

表A.0.3 三元乙丙橡胶防水卷材主要性能

A.0.4 弹性体改性沥青防水卷材主要性能应符合表A.0.4的规定,其他指标应符合现行国家标准 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242的规定。

表A.0.4 弹性体改性沥青防水卷材主要性能

注:1 钉杆撕裂强度仅适用于单层机械固定法施工卷材。
       2 矿物粒料粘附性仅适用于矿物粒料表面的卷材。
       3 卷材下表面沥青涂盖层厚度仅适用于热熔施工的卷材。

A.0.5 塑性体改性沥青防水卷材主要性能应符合表A.0.5的规定,其他指标应符合现行国家标准 《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243。

表A.0.5 塑性体改性沥青防水卷材主要性能

注:1 钉杆撕裂强度仅适用于单层机械固定法施工卷材。
       2 矿物粒料粘附性仅适用于矿物粒料表面的卷材。
       3 卷材下表面沥青涂盖层厚度仅适用于热熔施工的卷材。