单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
检验方法:用水平仪 (尺)、拉线和尺量检查。
7.6.2 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和穿出屋面设施的细部构造应符合设计要求。
检验方法:观察检查、尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.6 细部构造
主控项目
7.6.1 天沟、檐沟的排水坡度应符合设计要求。检验方法:用水平仪 (尺)、拉线和尺量检查。
7.6.2 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和穿出屋面设施的细部构造应符合设计要求。
检验方法:观察检查、尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
条文说明
7.6.1 天沟、檐沟的排水坡度和排水方向应保证雨水及时排走,充分体现防排结合的屋面工程设计思想。
7.6.2 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和穿出屋面设施等细部构造部位,是屋面工程中极易出现渗漏的薄弱环节,需符合设计要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.5 压铺层
- 下一节:附录A 单层防水卷材主要性能指标