单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.3 绝热层

Ⅰ 主控项目
7.3.1 绝热材料及其配套材料的质量应符合设计要求。
    检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。
7.3.2 采用机械固定法施工的绝热板材固定件的规格、布置方式、位置和数量应符合设计要求。
    检验方法:观察检查和尺量检查。
Ⅱ 一般项目

7.3.3 板状绝热材料铺设应紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密,固定牢固。
    检验方法:观察检查。
7.3.4 板状绝热材料平整度的允许偏差为±5mm。
    检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
7.3.5 板状绝热材料接缝高差的允许偏差为±2mm。
    检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。

条文说明
7.3.2 绝热板材采用机械固定法施工时,若固定件的规格、布置方式、位置和数量不符合设计要求,将会导致绝热板材的铺设不平整或固定不牢固,影响保温效果,进而影响防水层的施工。
7.3.3 板状绝热材料铺设应按本条规定,检查施工要点和施工质量,是否错缝铺设。
7.3.4、7.3.5 板状绝热材料铺设平整是保证绝热层质量的关键。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475