单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告。
7.2.2 隔汽材料的搭接质量和宽度应符合设计要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
检验方法:观察检查。
7.2 隔汽层
Ⅰ 主控项目
7.2.1 隔汽材料的质量应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告。
7.2.2 隔汽材料的搭接质量和宽度应符合设计要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
Ⅱ 一般项目
7.2.3 隔汽材料应平整,不得有破损现象。检验方法:观察检查。
条文说明
7.2.1 隔汽层材料的水蒸气透过量、耐老化、抗撕裂和抗拉伸等性能应符合相关产品的技术要求,隔汽层材料的厚度会影响隔汽效果,需符合设计要求。
7.2.3 隔汽材料的表面若不平整,或有破损,会影响隔汽效果。
目录
上节
下节
条文说明