5.5 防水层

5.5.1  防水层设计应根据防水等级、建筑构造、基层条件、使用功能和环境条件等因素选择防水卷材的品种及施工方法。

5.5.2 应根据基层条件及防水卷材的品种,选择下列相应的施工方法:

    1 当绝热层采用固定件固定时,卷材宜选用机械固定法施工;

    2 当基层为水泥胶结材料找平层时,卷材宜采用满粘法施工;

    3 防水卷材的品种根据相应的施工方法,宜按表5.5.2选择。

表5.5.2 防水卷材及相应施工方法

注:●--宜选,○--可选,×--不选。

5.5.3 机械固定法施工的无不燃材料覆盖的屋面系统可包括结构层、隔汽层、绝热层、隔离层、防水层等构造层次 (图5.5.3-1);有不燃材料覆盖的屋面系统可包括结构层、隔汽层、绝热层、不燃材料覆盖层、防水层等构造层次 (图5.5.3-2)。

    可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选择等情况,增减屋面构造层次。

图5.5.3-1 无不燃材料覆盖的屋面构造层次

1-防水层;2-隔离层;3-绝热层;4-隔汽层;5-结构层;6-固定件

图5.5.3-2 有不燃材料覆盖的屋面构造层次

1-防水层;2-不燃材料覆盖层;3-绝热层;4-隔汽层;5-结构层;6-固定件

5.5.4 满粘法施工的屋面系统可包括结构层、隔汽层、绝热层、隔离层或不燃材料覆盖层、防水层等构造层次 (图5.5.4)。

可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选择等情况,增减屋面构造层次。

图5.5.4 满粘法屋面构造层次

1-防水层;2-粘结基层;3-绝热层;4-隔汽层;5-结构层;6-绝热层固定件

5.5.5 空铺压顶法施工的屋面系统可包括结构层、找平层、找坡层、隔汽层、绝热层、隔离层、防水层、保护层、压铺层等构造层次 (图5.5.5)。

可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选择等情况,增减屋面构造层次。

图5.5.5 空铺压顶法屋面构造层次

1-压铺层;2-保护层;3-防水层;4-隔离层;5-绝热层;6-隔汽层;7-找平层;8-结构层

5.5.6 单层防水卷材的搭接宽度应符合表5.5.6的规定。

表5.5.6 单层防水卷材搭接宽度 (mm)

注:采用热风焊接双道焊缝搭接方式时,每条焊缝的有效焊接宽度不应小于15mm。

5.5.7 机械固定法应符合下列规定:

    1 应根据设计确定的间距布置固定件;当结构层为混凝土时,应先在混凝土结构层上钻孔,后固定防水卷材;

    2 当采用点式固定法时,固定垫片内侧边缘距离卷材搭接线不应小于50mm,外侧边缘距离卷材边缘不应小于10mm(图5.5.7-1);

    3 当采用线性固定法时,防水卷材纵向搭接两道焊缝间的空腔宽度不应小于80mm(图5.5.7-2);

图5.5.7-1 点式固定示意图

图5.5.7-2 线性固定示意图

1-卷材搭接;2-卷材覆盖压条;3-压条;4-防水卷材

    4 无穿孔固定法应符合下列规定:

    1)当三元乙丙橡胶防水卷材采用无穿孔固定法时,用于机械固定的固定条带宽度不应小于250mm。固定条带应选用自粘聚酯纤维内增强型产品。防水卷材和固定条带应采用搭接胶带连接,且有效搭接宽度不应小于150mm(图5.5.7-3a);

图5.5.7-3 无穿孔固定 (a)

1-防水卷材;2-基层;3-自粘固定条带;4-固定件

2)聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材与垫片的连接应采用焊接;焊接垫片的直径不应小于75mm,表面应有与卷材同质的涂层 (图5.5.7-3图5.5.7-3b)。

图5.5.7-3 无穿孔固定 (b)

1-已与卷材焊接的固定件;2-防水卷材;3-基层;4-带涂层的焊接垫片


条文说明
5.5.1 防水卷材应具有适用于工程所在区域的环境条件、耐紫外线和环保等特性,外露的防水层应选用耐候性好的防水卷材。
5.5.2 表5.5.2中所列产品型号在相应的标准和附录A中有规定。
    改性沥青防水卷材和无背衬材料的高分子防水卷材满粘使用时,应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。
5.5.3 根据相关的建筑设计防火规定,本条给出了机械固定法施工的无不燃材料覆盖的单层防水卷材屋面和有不燃材料覆盖的单层防水卷材屋面的构造层次。基层为金属屋面板时,还可在B1、B2级绝热材料两面设置不燃材料。
    由于我国地域广大,气候条件不同,设计可根据实际情况增减相关层次。
5.5.4 满粘法单层防水卷材屋面可应用于多种建筑结构形式,如钢筋混凝土结构、钢结构及木结构等。满粘法单层防水卷材屋面的构造层次应与建筑结构相适应。
5.5.5 空铺压顶法单层防水卷材屋面的构造层次可以按照正置式屋面或倒置式屋面设计。按照倒置式屋面设计时,应符合现行行业标准《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230相关的规定,防水等级按照I级防水设计。
5.5.6 单层防水卷材的搭接宽度对形成整体防水层有重要影响,直接影响屋面抗风揭性能和搭接部位的防水效果。
    采用满粘法施工时,由于防水卷材粘结在基层上,粘结面积一般不小于80%,可发挥抗风揭作用。
    在一般情况下,聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材等高分子防水材料既可采用热风焊接搭接,也可采用双面自粘胶带搭接;而三元乙丙橡胶防水卷材不能采用热风焊接方式搭接,只能采用双面自粘搭接胶带搭接,搭接宽度应按表5.5.6的规定执行。
    考虑到卷材的特点,宜采用不同的施工方式,如热塑性高分子防水卷材的焊机需要占用60mm左右卷材的位置等因素,对于不同防水卷材和不同屋面构造系统应使用不同的搭接宽度。
5.5.7 机械固定法包括点式固定、线性固定和无穿孔固定等方法。
    2 采用点式固定方式,考虑到垫片在防水卷材搭接处所占的位置以及焊机在焊接时占用的卷材宽度,防水卷材需设置120mm搭接宽度。覆盖固定件的卷材过宽可能导致剩余搭接部分过窄而无法进行焊机操作。
    3 采用线性固定方式,位置和间距不受防水卷材幅宽影响,可根据风荷载要求设置在任意波峰位置。通常在卷材搭接区域内无固定件,搭接宽度与短边搭接相同,均为80mm。