单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.4 绝热层

5.4.1 应根据气候环境、工程条件和热工要求,确定屋面绝热层的传热系数、热阻,选用相应的绝热材料。
5.4.2 严寒和寒冷地区屋面的热桥部位,应按设计要求采取隔断热桥措施。
5.4.3 当屋面设置内檐沟、天沟时,应满足热工要求。
条文说明
5.4.2 对屋面构造中容易形成热桥的部位应采取保温处理,以保证热桥部位的内表面温度不低于室内空气的露点温度。