自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB16899-2011
返 回
变小
变大
底 色

附录E(资料性附录)安全回路的设计指南

    当用于控制、远程监测、报警等的信号从安全回路采集时,本设计指南给出了避免危险状态的建议。
    危险状态源于短路或公共导线(接地线)局部断路结合一个或几个故障可能引起安全装置的桥接。建议遵循下列方法:
    ——根据表B.1中3.1和3.6规定的距离设计印制电路板和电路;
    ——将自动扶梯和自动人行道控制系统的公共导线,布置在电子元器件之后;公共导线的断路将导致控制失效(在自动扶梯或自动人行道使用寿命周期内改变接线可能导致危险);
    ——所有计算按照最不利情况进行;
    ——总是使用外部(元件外)电阻作为输入元件的保护装置,该装置的内部电阻应认为是不安全的;
    ——只能按照给出的技术条件使用元件;
    ——来自电子器件的反向电压必须予以考虑,在某些情况下,使用隔离电路能解决上述问题;
    ——按照GB 16895.3设计电气装置;
    ——任何设计均按照最不利情况计算,如果在安装后进行改装或加装,则需对原有的及新的设备按照最不利情况进行重新计算;
    ——根据表B.1可排除某些故障;
    ——可不考虑自动扶梯或自动人行道环境以外的故障;
    ——如果按照GB16895.3进行电气安装,则建筑物主电源地线与控制器接地汇流条(轨)之间断开可以排除。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475