自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB16899-2011
附录D(规范性附录)含电子元件和(或)可编程电子系统的安全电路的试验
D.1 总则
因为装配后检验人员在现场进行检验是不可能的,因此含电子元件的安全电路应进行实验室试验。
以下阐述的是印制电路板。如果安全电路不是以该种方式组合,也应假设为等效印制电路板形式。
以下阐述的是印制电路板。如果安全电路不是以该种方式组合,也应假设为等效印制电路板形式。
D.2 一般规定
D.2.1 含电子元件的安全电路
申请人应向实验室说明:
a)印板的类别;
b)工作条件;
c)所用元件清单;
d)印制电路板布置图;
e)安全电路的混合电路布局图及印制线路标记;
f)功能描述;
g)包括接线图在内的电气资料。如果有,还应包括印制电路板的输入和输出定义。
D.2.2 基于可编程电子系统的安全电路
除D.2.1所述的文件外还应提供如下资料:
a)与设计和实现方法所共用措施相关的文件和说明;
b)所用软件的一般说明(例如:编程规则,语言,编译器和模块);
c)包含软件结构和硬件或软件接口关系的功能说明;
d)块(物理、可靠性、功能)、模块、数据、变量和接口的说明;
e)软件清单。
D.3 试验样品
应向实验室提交:
a)一块印制电路板;
b)一块印制电路板裸板(不含元器件)。
D.4 机械试验
D.4.1 通则
在试验过程中,试件(印制电路板)应保持在工作状态,整个试验过程中和试验之后,安全电路不应出现不安全的动作和状态。
D.4.2 振动
安全电路的传递元件应满足:
a) GB/T 2423.10-2008的A.6.1和表C.2(扫频耐久性):
在每一轴线方向上的扫频循环数为20次,其中
1)振幅为0.35mm或5gn;且
2)频率范围为10Hz~55 Hz。
b)GB/T 2423.5-1995的4.1和表1(脉冲的加速度和持续时间):
1)峰值加速度294m/s2或30gn的脉冲;
2)相应脉冲持续时间11 ms;且
3)相应速度变化率2.1m/s,波形为半正弦。
注:当传递元件配备了冲击吸收器时,应视为传递元件的一部分。
试验后,电气间隙和爬电距离不应小于最小允许值。
D.4.3 碰撞试验
D.4.3.1 通则
碰撞试验模拟印制电路板跌落,发生元器件破损和不安全状态的危险。试验应根据GB/T 2423.6进行。
试验分成单独冲击试验和持续冲击试验。在试验过程中不要求电路工作。
D.4.3.2 单独冲击
被试件应满足下列最低要求:
a)冲击脉冲波形:半正弦波;
b)峰值加速度:15g;
c)冲击持续时间:11ms。
D.4.3.3 持续冲击
被试件应满足下列最低要求:
a)加速度幅值:10g;
b)冲击持续时间:16ms;
c)
1)冲击次数:1000±10;
2)冲击频率:2/s。
D.5 气候强度试验
D.5.1 温度试验
应根据GB/T 2423.22进行如下温度试验:
a)工作环境温度极限:0℃、+65℃(该温度为控制柜内电气安全装置的环境温度);
b)试验条件:
1)印制电路板应处于工作状态;
2)印制电路板上应施加正常的额定电压;
3)电气安全装置应在试验中和试验后能正常工作;如果印制电路板除了安全电路外还包含有其他元件,则它们也应在试验中能正常工作(它们的故障可不考虑);
4)试验按照最低和最高温度(0℃、+65℃),至少各持续4h;
5)如果印制电路板将在更宽的温度范围内工作,则应在相应的温度范围内试验。
D.5.2 湿度试验
当自动扶梯或自动人行道的工作环境污染程度不超过GB/T 16935.1-2008中规定的污染等级3级时,不必对安全电路进行湿度试验,相应的爬电距离和电气间隙在本标准中已有规定。
D.6 PESSRAE的功能和安全试验
PESSRAE的功能和安全试验按照GB/T20438的规定。