采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
式中:
η——光伏组件有效面积光电转换效率;
η1──电池片转化效率最低值,其最低值宜符合表4.6.5的规定;
η2──超白玻璃太阳光透射率。
4.6 光伏系统设计
4.6.1 光伏系统设计应符合现行行业标准《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203的相关规定。
4.6.2 应根据建筑物使用功能、电网条件、负荷性质和系统运行方式等因素,确定光伏系统类型,可选择并网光伏系统或独立光伏系统。
4.6.3 光伏系统宜由光伏方阵、光伏接线箱、逆变器、蓄电池及其充电控制装置(限于带有储能装置系统)、电能表和显示电能相关参数仪表等组成。
4.6.3 光伏系统宜由光伏方阵、光伏接线箱、逆变器、蓄电池及其充电控制装置(限于带有储能装置系统)、电能表和显示电能相关参数仪表等组成。
4.6.4 光伏组件应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施,在人员有可能接触或接近光伏系统的位置,应设置防触电警示标识。
4.6.5 单晶硅光伏组件有效面积的光电转换效率应大于15%,多晶硅光伏组件有效面积的光电转换效率应大于14%,薄膜电池光伏组件有效面积的光电转换效率应大于5%。光伏组件有效面积光电转换效率η可按下式规定计算:

η——光伏组件有效面积光电转换效率;
η1──电池片转化效率最低值,其最低值宜符合表4.6.5的规定;
η2──超白玻璃太阳光透射率。
表4.6.5 电池片转化效率最低值η1

4.6.6 在标准测试条件下,光伏组件盐雾腐蚀试验、紫外试验后其最大输出功率衰减不应大于试验前测试值的5%。
条文说明
4.6.4 人员有可能接触或接近的、高于直流50V或240W以上的系统属于应用等级A,适用于应用等级A的设备被认为是满足安全等级II要求的设备,即II类设备。当光伏系统从交流侧断开后,直流侧的设备仍有可能带电,因此,光伏系统直流侧应设置必要的触电警示和防止触电的安全措施。
4.6.5 光伏组件的光电转换效率是光伏系统发电量的关键影响因素。因此本条对建筑上应用的光伏组件的转换效率提出要求。为了便于建筑工程中对光伏组件进行复检,采用电池片有效面积即实际上电池片的总面积来进行计算。超白玻璃太阳光透射率与玻璃类型、厚度相关,可按超白玻璃产品标准确定。系数0.97是考虑光伏组件封装过程的效率损失。
4.6.6 现行国家标准《光伏(PV)组件紫外试验》GB/T 19394和《光伏组件盐雾腐蚀试验》GB/T 18912对光伏组件的耐久性试验提出明确要求,本规程的试验指标就是根据这两个试验标准制定的。
根据工程的数据统计,建筑上应用的光伏组件在20年内输出功率衰减一般不超过初始测试值的20%。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.5 节能设计
- 下一节:5 结构设计基本规定