采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
4.5 节能设计
4.5.1 有热工性能要求时,公共建筑金属屋面的传热系数和采光顶的传热系数、遮阳系数应符合表4.5.1-1的规定,居住建筑金属屋面的传热系数应符合表4.5.1-2的规定。
表4.5.1-1 公共建筑金属屋面传热系数和采光顶的传热系数、遮阳系数限值
表4.5.1-2 居住建筑金属屋面传热系数限值
注:D为热惰性系数。
4.5.2 采光顶宜采用夹层中空玻璃或夹层低辐射镀膜中空玻璃。明框支承采光顶宜采用隔热铝合金型材或隔热钢型材。金属屋面应设置保温、隔热层,其厚度应经计算确定。
4.5.3 采光顶与金属屋面的热桥部位应进行隔热处理,在严寒和寒冷地区,热桥部位不应出现结露现象。
4.5.4 采光顶传热系数、遮阳系数和可见光透射比可按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定进行计算,金属屋面应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定进行热工计算。
4.5.5 寒冷及严寒地区的采光顶与金属屋面应进行防结露设计。封闭式金属屋面保温层下部应设置隔汽层。
4.5.6 采光顶宜进行遮阳设计。有遮阳要求的采光顶,可采用遮阳型低辐射镀膜夹层中空玻璃,必要时也可设置遮阳系统。
条文说明
4.5.1 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189针对公共建筑围护结构包括屋面、屋面透明部分提出强制规定,因此公共建筑采光顶与金属屋面的热工设计必须符合其要求。
居住建筑较少采用采光顶、金属屋面,因此在现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75尚未对透明屋面(采光顶)作出具体规定,但针对屋面提出较高要求。金属屋面是比较理想的屋面维护结构,性能优异,应满足不同地区居住建筑节能设计标准的要求。
居住建筑较少采用采光顶、金属屋面,因此在现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75尚未对透明屋面(采光顶)作出具体规定,但针对屋面提出较高要求。金属屋面是比较理想的屋面维护结构,性能优异,应满足不同地区居住建筑节能设计标准的要求。
4.5.5 在冬季采暖的地区,采光顶、金属屋面的室内外温差会比较大。如果在设计中不注意热桥的处理,就很容易出现结露现象。采光顶的防结露设计应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176进行。其他地区相对而言对结露的要求不高,暂未提出要求。
金属屋面通常被设计成面板部分开放式构造,容许水蒸气排出,但如果未设计隔汽层,则水蒸气会进入室内,或者室内的水蒸气也会进入屋面系统内部,对系统材料(如保温棉)进行破坏,从而影响金属屋面的正常使用,因此应设置隔汽层,一般应铺设于保温层下方。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.4 防雷、防火与通风
- 下一节:4.6 光伏系统设计