城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置GB26875.1-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.14 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

5.14.1 将试样按GB/T 17626.4-2008中7.2的规定进行试验配置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
5.14.2 按GB/T 17626.4-2008中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
 