城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置GB26875.1-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.13 静电放电抗扰度试验

5.13.1 将试样按GB/T 17626.2-2006中7.1.1的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
5.13.2 按GB/T 17626.2-2006中第8章规定的试验方法对试样及耦合板施加表1所示条件的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
 