倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
返 回
变小
变大
底 色

8.4 保温工程

8.4.1 倒置式屋面保温工程的施工质量验收可包括板材和喷涂硬泡聚氨酯保温层等分项工程。
主控项目
8.4.2 保温材料的导热系数、吸水率、密度、压缩强度、燃烧性能应符合设计和本规程规定。
    检验方法:检查出厂合格证、检验报告和现场见证取样复验报告。
8.4.3 保温层的厚度应符合设计要求,平均厚度应大于设计厚度,厚度负偏差不应大于5%且不得大于3mm。
    检验方法:用钢针插入和钢尺检查。
8.4.4 保温层的铺设方式、板材缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温做法,应符合设计和本规程的规定。
    检验方法:观察检查。
8.4.5 细部构造处的保温层应铺设严密、粘结牢固,高出屋面部分应保证保温层的高度、厚度。
    检验方法:观察和尺量检查。
8.4.6 坡屋面板材保温层应固定牢固。
检验方法:手扳检查。
一般项目
8.4.7 保温层的铺设应符合下列规定:
    1 保温层应按专项施工方案施工;
    2 板材保温层应紧贴基层、铺砌平稳、拼缝严密;
    3 喷涂施工的保温层,喷涂材料应配合比计量准确、搅拌均匀,喷涂应分层连续施工、表面平整、坡度正确。
    检验方法:观察检查。
8.4.8 保温层表面平整度允许偏差应符合表8.4.8的规定:
    检验方法:用2m靠尺、楔形塞尺和钢尺检查。
表8.4.8 保温层表面平整度允许偏差

条文说明
8.4.1 目前倒置式屋面主要采用的保温材料有挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板、硬泡聚氨酯板、硬泡聚氨酯防水保温复合板、泡沫玻璃保温板等板状材料,以及喷涂硬泡聚氨酯等,验收内容主要针对采用上述材料施工的质量验收。
8.4.2 保温材料的导热系数,密度或干密度指标直接影响到屋面保温效果。抗压强度或压缩强度影响到屋面的施工质量,燃烧性能是防止火灾隐患的重要条件,因此,在选择保温材料时,应对保温的导热系数、密度、干密度、抗压强度或压缩强度及燃烧性能严格控制,必须符合设计要求及相关施工规范要求,材料的导热系数,密度抗压强度或压缩强度应进场复验。不同厂家,不同品种的保温材料进行不少于3次复验,复验报告齐全,复验样品应由监理人员现场见证取样,样品检验单位应取得相应的资质。燃烧性能可不必进场复验,但需核其相关质量证明文件。
8.4.3、8.4.4 保温材料的厚度、铺设方式以及热桥部位的处理等是影响屋面保温效果的主要因素。在一般情况下,如果保温材料的热工性能和厚度、敷设方式均达到设计标准要求,其保温效果也基本上达到设计要求。因此对保温材料的厚度、敷设方式以及热桥部位应重点控制。
8.4.5 细部构造处的做法和施工质量,是施工质量控制的薄弱环节,因此验收时应作为主控项目。
8.4.6 坡屋面保温材料的下滑力较大,如不固定牢固,会造成整体下滑,严重的会引起重大质量事故和人身伤亡安全事故,应高度重视。
8.4.7 屋面保温层施工应事先制定专项施工方案,施工方案应科学合理,保温层的施工质量应保证表面平整,坡向正确,铺设牢固、缝隙严密,对现场配料还应检查配料记录。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475