倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
返 回
变小
变大
底 色

8.3 防水与密封工程

8.3.1 屋面防水与密封工程的验收应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的规定。
8.3.2 倒置式屋面保温层施工前屋面防水层应经蓄水或淋水检验,且不应积水和渗漏。
8.3.3 既有建筑倒置式屋面改造防水层的道数应符合改造设计要求。
8.3.4 硬泡聚氨酯防水保温复合板施工应检查板缝防水密封性能。

条文说明
8.3.1 现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207对防水工程的验收作了比较详细的规定,本规程防水工程的验收执行现行国家标准。
8.3.3 既有建筑原防水层能否作为一道防水层由屋面改造设计确定,施工时应符合设计要求。
8.3.4 硬泡聚氨酯防水保温复合板可以作为一道防水设防,板缝的防水处理极为关键,要按设计要求密封防水,确保不会渗漏。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475