4.3 保温材料

4.3.1 保温材料的性能应符合下列规定:
1 导热系数不应大于0.080W/(m·K);
2 使用寿命应满足设计要求;
3 压缩强度或抗压强度不应小于150kPa;
4 体积吸水率不应大于3%;
5 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶保温材料的燃烧性能不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

4.3.2 倒置式屋面的保温材料可选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、硬泡聚氨酯板、硬泡聚氨酯防水保温复合板、喷涂硬泡聚氨酯及泡沫玻璃保温板等。模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的吸水率应符合设计要求。

4.3.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板的主要物理性能应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板主要物理性能

4.3.4 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的主要物理性能应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板主要物理性能

4.3.5 喷涂硬泡聚氨酯的主要物理性能应符合表4.3.5-1的规定,硬泡聚氨酯板的主要物理性能应符合表4.3.5-2的规定。

表4.3.5-1 喷涂硬泡聚氨酯主要物理性能

表4.3.5-2 硬泡聚氨酯板主要物理性能

4.3.6 硬泡聚氨酯防水保温复合板的主要物理性能应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6 硬泡聚氨酯防水保温复合板主要物理性能

4.3.7 泡沫玻璃保温板的主要物理性能应符合表4.3.7的规定。

表4.3.7 泡沫玻璃保温板主要物理性能

4.3.8 屋面复合保温板的主要物理性能应符合表4.3.8的规定。

表4.3.8 屋面复合保温板主要物理性能

4.3.9 保温材料胶粘剂应与保温材料和防水材料相容,其粘结强度应符合设计要求。

4.3.10 有机泡沫保温材料在运输和贮存中应远离火源和化学溶剂,避免日光暴晒、风吹雨淋,并应避免长期受压和其他机械损伤。

4.3.11 现场喷涂硬泡聚氨酯的原材料应密封包装,在贮运过程中严禁烟火,应通风、干燥,并防止暴晒、雨淋;不得接近热源、接触强氧化和腐蚀性化学品;进场后应分类存放。

4.3.12 泡沫玻璃板在运输中应有防振、防潮措施,进场后应在室内存放,堆放场地应坚实、平整、干燥。

4.3.13 屋面复合保温板在运输和贮存过程中,应将屋面复合保温板的保护层面相向侧立堆放、靠紧挤实、堆码整齐,堆放高度不得超过1.8m,不得碰撞损坏和品种混杂。


条文说明
4.3.1 保温材料要有较低的导热系数,是为了保证屋面系统具有良好的保温性能,在目前的各种保温材料中,适用于倒置式屋面工程的保温材料其导热系数不应大于0.080W/(m·K),否则屋面保温层将过厚,从而影响屋面系统的整体性能。保温材料要求具有较高的强度,主要是为了运输、搬运、施工时及保护层压置后不易损坏,保证屋面工程质量。材料的含水率对导热系数的影响较大,特别是负温度下更使导热系数增大,因此根据倒置式屋面的特点规定应当采用低吸水率的材料。
    倒置式屋面将保温材料置于屋面系统的上层,所以保温材料相对于防水材料受到的自然侵蚀更直接更严重,所以对保温材料应有使用寿命的要求。目前已有的国内外工程实践证明,本规程中采用的倒置式屋面保温材料及系统构造是能够满足不低于20年使用寿命,保温材料可以做到不低于防水材料使用寿命的最低要求。
    根据公安部公通字 [2009]46号文发布的《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》对屋面用保温材料的燃烧性能要求:对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
    与普通正置式屋面相比,倒置式屋面对保温材料的性能要求很高,为充分体现倒置式屋面节能保温和耐久性好的优点,提高屋面的经济和社会效益,有必要将保温材料的性能作强制性规定。
4.3.2 目前适用于倒置式屋面效果较好的保温材料主要有挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板、硬泡聚氨酯保温板、硬泡聚氨酯防水保温复合板、喷涂硬泡聚氨酯及泡沫玻璃保温板等。模塑型聚苯乙烯泡沫塑料板、屋面复合保温板一般吸水率较大,当用于倒置式屋面时,应根据设计要求,优选低吸水率的材料。选用的硬泡聚氨酯保温材料耐久性能应满足防水层合理使用年限要求。
4.3.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)的表观密度一般随压缩强度的增高而增大,但不是简单的线性关系,由于这类保温材料的其他性能与表观密度没有直接关系,而是由其独特的分子构造所决定的,而不像其他两种保温材料(EPS、PU)的性能与表观密度那么直接,因此本表只给出一个较宽泛的密度指标。
    此处对XPS尺寸稳定性均要求不大于1.5%,该指标对于低强度的XPS板(X150)来说严于《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2002要求的2.0%,对于X600的XPS来说则宽于该标准要求的1.0%。由于倒置式屋面构造或者采用细石混凝土保护层,且增设钢丝网加强,对XPS的尺寸稳定性要求不高,或者是采用块材或卵石保护层,采用的是松铺方式,对尺寸稳定性的要求也可以放宽;对于高强XPS主要用于重型荷载,这种场合下的保护层一般都是钢筋混凝土板,XPS板的尺寸稳定性已不重要。因此,从实际应用角度,本表的尺寸稳定性要求不大于1.5%已经足够。
    此处采用《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-1997的分级标准和相应的检测方法,主要是公安部公通字[2009]46号文件:关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知及暂行规定中对于屋面保温材料的燃烧性能仍采用GB 8624-1997的分级标准,这个暂行规定没有采纳已经颁布实施的最新版本《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006的分级标准。作为应用型标准,本规程与相关最新的工程标准或规定相协调,随后章节的其他保温材料亦然。
    根据不同使用条件,挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板按照压缩强度分为若干等级。但对于屋面工程,挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板的压缩强度,一般不上人和上人屋面采用X150级,中型荷载屋面可通过荷载计算采用X250或X350级,重型荷载如行车屋面采用X600级或通过荷载计算确定,所以本规范没有罗列挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板的全部产品类型。
4.3.4 在性能满足设计要求前提下,模塑聚苯乙烯泡沫塑料板也可用于倒置屋面工程,但要严格控制其吸水率。
    根据使用条件和工程需要,按照压缩强度来确定,III型~VI型的模塑型聚苯乙烯泡沫塑料板可用于倒置式屋面工程,I型和II型模塑型聚苯乙烯泡沫塑料板由于压缩强度太低而不适于屋面工程。
4.3.5 硬泡聚氨酯由于具有较低的导热系数,保温性能优异,适合用于屋面保温工程。尤其是聚氨酯硬泡具有很高的闭孔率(一般都可大于90%),所以具有良好的防水性能和不透水性,非常适合用于倒置式屋面工程。喷涂硬泡聚氨酯还具有保温层整体性好,可以形成整体保温防水层,有助于提高倒置式屋面工程的整体保温防水性能。
    鉴于屋面工程的使用特点,用于屋面工程的硬泡聚氨酯保温材料的力学性能主要是压缩强度,而拉伸强度、拉伸粘结强度等力学性能对屋面工程用保温材料并不是主要力学指标,所以本规程对硬泡聚氨酯保温材料不列出拉伸强度、拉伸粘结强度等力学性能指标要求。对于喷涂硬泡聚氨酯,由于其形成整体保温层,为了保证其整体性,还要规定其断裂延伸率指标。
4.3.6 硬泡聚氨酯防水保温复合板由于在硬泡聚氨酯板材上附加了一层防水卷材或防水涂膜,板材防水性能更加优良。如果复合板表层的防水卷材或防水涂膜厚度满足屋面防水设防要求,只要施工时做好板缝的防水处理,则硬泡聚氨酯防水保温复合板可直接用于倒置式屋面,实现倒置式屋面保温防水材料均可在工厂预制、现场安装施工,提高施工效率。
4.3.7 泡沫玻璃板具有密度小、化学稳定性好、不燃烧、不吸水、不透湿、耐热抗冻、导热系数低、抗老化、使用寿命长等优点,近年来也逐步在建筑保温工程中得以推广应用。泡沫玻璃板的上述优点也决定了其适合用于倒置式屋面工程。泡沫玻璃有一个建材行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T647-2005,本规程对泡沫玻璃的性能指标要求即依据该标准中的相关内容执行。
4.3.8 屋面复合保温板具有导热系数较低、不易燃等优点,只要严格控制好其吸水率,用于倒置式屋面也是一种性能良好的保温材料。河南省地方标准《CCP保温复合板倒置式屋面技术规程》DBJ41/T 039-2000中规定屋面复合保温板吸水率不大于6%,但是考虑到吸水率过高会显著影响保温板的保温等性能,所以,本规程从严规定用于倒置式屋面的屋面复合保温板其吸水率不大于3.0%。
4.3.9 保温材料胶粘剂应采用与之相适应的专用胶粘剂。
4.3.10 挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板、模塑聚苯乙烯泡沫塑料板、硬泡聚氨酯板等有机聚合物泡沫保温板材一般都具有一定的燃烧性,耐溶剂腐蚀性能及耐紫外线老化性能也弱于无机材料,所以应远离火源和化学溶剂,应避免日光暴晒。
4.3.11 喷涂聚氨酯的原材料包括黑料和白料,具有一定的可燃性和挥发性,所以黑料和白料在施工现场应注意防火和密封保存。
4.3.12 泡沫玻璃板具有一定的易碎性,所以应注意防振。
4.3.13 屋面复合保温板由于具有较厚的无机面层,根据这一构造特点规定了在贮运过程中的保证措施。