倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
返 回
变小
变大
底 色
搜索
4.2 防水材料
4.2.1 防水材料的物理性能和外观质量应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。
4.2.2 防水层的厚度应符合设计要求。
条文说明
4.2.1、4.2.2 现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345对防水材料的要求作了比较详细的规定,本规程对防水材料的性能要求执行《屋面工程技术规范》GB50345,仅对防水材料的厚度要求满足设计要求。
目录
上节
下节
条文说明
上一节:
4.1 一般规定
下一节:
4.3 保温材料