6.9 设施

6.9.1 铺装施工应符合下列规定:

    1 基层应坚实、平整,结合层应粘结牢固,无空鼓现象;

    2 木铺装所用的面材及垫木等应选用防腐、防蛀材料;固定用螺钉、螺栓等配件应做防锈处理;安装应紧固、无松动,螺钉顶部不得高出铺装表面;

    3 透水砖的规格、尺寸应符合设计要求,边角整齐,铺设后应采用细砂扫缝;

    4 嵌草砖铺设应以砂土、砂壤土为结合层,其厚度不应低于30mm;湿铺砂浆应饱满严实;干铺应采用细砂扫缝;

    5 卵石面层应无明显坑洼、隆起和积水等现象;石子与基层应结合牢固,石子宜采用立铺方式,镶嵌深度应大于粒径的1/2;带状卵石铺装长度大于6m时,应设伸缩缝;

    6 铺装踏步高度不应大于160mm,宽度不应小于300mm。

6.9.2 路缘石底部应设基层,应砌筑稳固,直线段顺直,曲线段顺滑,衔接无折角;顶面应平整,无明显错牙,勾缝严密。

6.9.3 园林小品施工应符合下列规定:

    1 花架应做防腐防锈处理,立柱垂直偏差应小于5mm;

    2 园亭整体应安装稳固,顶部应采取防风揭措施;

    3 景观桥表面应做防滑和排水处理;

    4 水景应设置水循环系统,并定期消毒;池壁类型应配置合理、砌筑牢固,并单独做防排水处理。

6.9.4 护栏应做防腐防锈处理,安装应紧实牢固,整体垂直平顺。

6.9.5 灌溉用水不应喷洒至防水层泛水部位,不应超过绿地种植区域;灌溉设施管道的套箍接口应牢固紧密、对口严密,并应设置泄水设施。

6.9.6 电线、电缆应采用暗埋式铺设;连接应紧密、牢固,接头不应在套管内,接头连接处应做绝缘处理。


条文说明
6.9.1~6.9.4 屋面风大,为防止风揭应安装铺设牢固。木质材料日晒雨淋为防止腐烂要采取防腐措施,通常采用防腐木。