种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.8 容器种植
6.8.1 容器种植的基层应按现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345中一级防水等级要求施工。
6.8.2 种植容器置于防水层上应设置保护层。
6.8.3 容器种植施工前,应按设计要求铺设灌溉系统。
6.8.4 种植容器应按要求组装,放置平稳、固定牢固,与屋面排水系统连通。
6.8.5 种植容器应避开水落口、檐沟等部位,不得放置在女儿墙上和檐口部位。